Nyuska писал(а):
Solaris писал(а):
про допуск энергоустановок котлнадзором не забывайте. там без разницы - ОПО это или нет.
замена котла повлечет необходимость такой процедуры. можно было бы на нее забить, но раз ОПО то промнадзор обязательно докапается о наличии нового допуска котла в эксплуатацию.
вот! так в чем заключается вся эта процедура?
Пишите письмо в РТН по образцу из
"Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" РД 12-08-2008 (с изменениями от 20 августа 2008 г.) (приложение 2). Собираете комплект документов в соответствии с этим письмом и ждёте инспектора. Инспектор приезжает, смотрит документы, смотрит котельную, справшивает "А где у Вас на котлах предохранительные клапана? Как и с какой периодичностью вы их будете проверять?" Потом оформляет акт допуска котельной (тепловой энергоустановки) в эксплуатацию и уезжает к себе в РТН для регистрации акта и постановки печатей. Потом, через недельку, другую вы получаете этот акт.
Правда у нас, почему то, сдача происходит в два этапа:
1) сдача инспектору (котловику) под пусконаладку, а потом 2) ему же сдача после ПНР в постоянную эксплуатацию.