Все ответы вытекают из одного пункта ППР-12
20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
SKae4ka писал(а):
Подскажите, пожалуйста, нужно ли повешенные на двери табличики подкреплять расчетом?
Не обязательно.
SKae4ka писал(а):
может ли его потребовать инспектор?
Нет.
SKae4ka писал(а):
И есть ли какая-то программа или хороший пример, на основе которого можно рассчитать
Пособие по применению НПБ 105-95 “Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности”, примеров достаточно.
KenD@Rat писал(а):
И все-таки: кто должен определять категории помещений?
Кто угодно. Вид работ не лицензируется, в т.ч. есть письма ВНИИПО.
KenD@Rat писал(а):
Офисное помещение тоже категорийное?
Нет. Категорируются по взрывопожарной и пожарной опасности только производственного и складского назначения.
KenD@Rat писал(а):
Если нет - установка пожарной сигнализации?
п.А4 прил.А СП5
В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
Т.е. склад категории В4 и Д по пожарной опасности не подлежит защите, остальные согласно табл. А1-А4 СП5 - АУПТ или АУПС.