Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему На страницу   1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Манометры сети газопотребления
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 24, 2013 8:55 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 20, 2006 3:42 pm
Сообщений: 85
При эксплуатации оборудования под давлением на манометрах устанавливается красная полоска, указывающая рабочее давление.

По аналогии, при эксплуатауции сетей газопотребления тоже на шкалах газовых манометров тоже долно указываться максимальное рабочее давление.

В ПБ 12-529-03 как-то криво написано
5.7.7. На циферблате или корпусе показывающих манометров должно быть обозначено значение шкалы, соответствующее максимальному рабочему давлению.

Вопрос! Так как должно быть обозначено значение шкалы, соответствующее максимальному рабочему давлению? Так же красной полоской?

Евгений Т. :roll:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Манометры сети газопотребления
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 24, 2013 11:36 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 19, 2012 12:09 pm
Сообщений: 458
Откуда: Днепропетровск
tev1901 писал(а):
При эксплуатации оборудования под давлением на манометрах устанавливается красная полоска, указывающая рабочее давление.

По аналогии, при эксплуатауции сетей газопотребления тоже на шкалах газовых манометров тоже долно указываться максимальное рабочее давление.

В ПБ 12-529-03 как-то криво написано
5.7.7. На циферблате или корпусе показывающих манометров должно быть обозначено значение шкалы, соответствующее максимальному рабочему давлению.

Вопрос! Так как должно быть обозначено значение шкалы, соответствующее максимальному рабочему давлению? Так же красной полоской?

Евгений Т. :roll:



а почему нет?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Манометры сети газопотребления
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 25, 2013 3:40 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс апр 22, 2012 4:32 pm
Сообщений: 30
Красным маркером по шкале манометра наносите полоску или на стекле манометра. Сколько проверок Ростехнадзора проходили, включая центральный аппарат, вопросов не возникало.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Манометры сети газопотребления
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 25, 2013 4:06 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 19, 2012 12:09 pm
Сообщений: 458
Откуда: Днепропетровск
obormot писал(а):
Красным маркером по шкале манометра наносите полоску или на стекле манометра. Сколько проверок Ростехнадзора проходили, включая центральный аппарат, вопросов не возникало.


нельзя на стекле...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Манометры сети газопотребления
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 25, 2013 5:02 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 10:59 am
Сообщений: 288
Откуда: Екатеринбург
Denn писал(а):
obormot писал(а):
Красным маркером по шкале манометра наносите полоску или на стекле манометра. Сколько проверок Ростехнадзора проходили, включая центральный аппарат, вопросов не возникало.


нельзя на стекле...

... почему нельзя?! ... в большенстве случаев наносят на стекло, проблем с контролирующими органами не возникает.

_________________
SAFETY Is My FIRST Value!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Манометры сети газопотребления
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 25, 2013 5:06 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 19, 2012 12:09 pm
Сообщений: 458
Откуда: Днепропетровск
Kosyar писал(а):
Denn писал(а):
obormot писал(а):
Красным маркером по шкале манометра наносите полоску или на стекле манометра. Сколько проверок Ростехнадзора проходили, включая центральный аппарат, вопросов не возникало.


нельзя на стекле...

... почему нельзя?! ... в большенстве случаев наносят на стекло, проблем с контролирующими органами не возникает.



:arrow: ПБ 03-576-03
5.3.4. На шкале манометра владельцем сосуда должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление в сосуде. Взамен красной черты разрешается прикреплять к корпусу манометра металлическую пластину, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Манометры сети газопотребления
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 25, 2013 5:31 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс апр 22, 2012 4:32 pm
Сообщений: 30
А причем тут правила по "Сосудам", речь идет о газе, там такого требования нет


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Манометры сети газопотребления
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 25, 2013 5:48 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 19, 2012 12:09 pm
Сообщений: 458
Откуда: Днепропетровск
obormot писал(а):
А причем тут правила по "Сосудам", речь идет о газе, там такого требования нет


а как Вы думаете почему в правилах по "Сосудам" не разрешено наносить полоску на стекло манометра с помощью того же фломастера?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Манометры сети газопотребления
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 25, 2013 7:42 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс апр 22, 2012 4:32 pm
Сообщений: 30
Denn писал(а):
obormot писал(а):
А причем тут правила по "Сосудам", речь идет о газе, там такого требования нет


а как Вы думаете почему в правилах по "Сосудам" не разрешено наносить полоску на стекло манометра с помощью того же фломастера?


Думать можно много и долго, я ответил что требуют правила.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Манометры сети газопотребления
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 25, 2013 8:18 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 10:59 am
Сообщений: 288
Откуда: Екатеринбург
Denn писал(а):
obormot писал(а):
А причем тут правила по "Сосудам", речь идет о газе, там такого требования нет


а как Вы думаете почему в правилах по "Сосудам" не разрешено наносить полоску на стекло манометра с помощью того же фломастера?

не идет речь как лучше ... нужно соблюсти минимальные требования, установленные нормами

_________________
SAFETY Is My FIRST Value!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Манометры сети газопотребления
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 25, 2013 8:53 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 19, 2012 12:09 pm
Сообщений: 458
Откуда: Днепропетровск
obormot писал(а):
Думать можно много и долго, я ответил что требуют правила.


Kosyar писал(а):
не идет речь как лучше ... нужно соблюсти минимальные требования, установленные нормами


Как скажете. Делайте как считаете нужным.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Манометры сети газопотребления
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 25, 2013 10:21 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Kosyar писал(а):
Denn писал(а):
obormot писал(а):
Красным маркером по шкале манометра наносите полоску или на стекле манометра. Сколько проверок Ростехнадзора проходили, включая центральный аппарат, вопросов не возникало.


нельзя на стекле...

... почему нельзя?! ...


стекло вращается...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Манометры сети газопотребления
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 25, 2013 10:44 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 19, 2012 12:09 pm
Сообщений: 458
Откуда: Днепропетровск
павел писал(а):
Kosyar писал(а):
Denn писал(а):
obormot писал(а):
Красным маркером по шкале манометра наносите полоску или на стекле манометра. Сколько проверок Ростехнадзора проходили, включая центральный аппарат, вопросов не возникало.


нельзя на стекле...

... почему нельзя?! ...


стекло вращается...


+ полоска стирается...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Манометры сети газопотребления
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 28, 2013 3:08 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 8:32 am
Сообщений: 151
павел писал(а):

стекло вращается...


попробовал по вращать, нет не вращается, на тех которые были доступны (от 60 до 300мм)...

Denn писал(а):

+ полоска стирается...


и не стирается, уж и не знаю чем нанесена черта....

А как вы будете крепить металлическую пластину? Как крепить к опломбированному корпусу? Будете сверлить, клепать(механические воздействия с возможностью повреждения внутренностей) или варить, паять (термические воздействия)? А если на другое оборудование переставите манометр с другими параметрами, станете переделывать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Манометры сети газопотребления
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 28, 2013 3:59 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 9:18 am
Сообщений: 1152
Откуда: Регион 02
amstaf писал(а):
павел писал(а):

стекло вращается...


попробовал по вращать, нет не вращается, на тех которые были доступны (от 60 до 300мм)...

Denn писал(а):

+ полоска стирается...


и не стирается, уж и не знаю чем нанесена черта....

А как вы будете крепить металлическую пластину? Как крепить к опломбированному корпусу? Будете сверлить, клепать(механические воздействия с возможностью повреждения внутренностей) или варить, паять (термические воздействия)? А если на другое оборудование переставите манометр с другими параметрами, станете переделывать?

http://www.ngpedia.ru/id174928p1.html (когда будете там на ссылки нажимать (от 1 до 14) страницу обновляйте)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме