 Заголовок сообщения: Система дымоудаления в подъезде многоэтажного дома
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 21, 2012 9:24 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2012 9:10 am
Сообщений: 9
Всем доброго времени суток!

Я сам не имею никакого отношения к пожарке, но имею желание разобраться в работе системы дымоудаления в подъезде многоэтажного (14 этажей) дома.

Общую суть работы системы думоудаления я представляю, в моем понимании это так - при включении данной системы в подъезде включается подпор, который нагнетает давление в подъезд, а на соответствующем этаже, где произошел пожар (откуда поступил сигнал на включении системы) открывается клапан шахты дымоудаления, через который и выходит дым.

В чем собственно проблема. У меня есть подозрения, что в подъезде, в котором я живу, данная система работает не корректно. Как это выглядит.

При включении системы (в квартирах есть кнопки пожарной сигнализации и если кнопку нажать, то запускается система, есть грешок за жильцами, часто просто либо балуются, либо по незнанию включают) запускается система подпора (нагнетается воздух в подъезд, откуда точно не знаю, по похоже что через шахты лифтов, т.к. там поток воздуха ощущается сильно), в подъезде создается повышенное давление, такое, что с трудом получается открыть дверь в квартиру, а дверь входа в подъезд, если ее открыть, просто не закрывается и чтобы ее прижать надо приложить усилие крепкого мужчины (дверь открывается наружу и через открытый проем идет мощный поток воздуха, сбрасывается давление), да и уши закладывает.

Вот у меня и вопрос. Это правильное поведение системы с нагнетанием такого давления и выходом воздуха через входную дверь в подъезд или это ее неправильное поведение - не открывается клапан на нужном этаже (честно говоря я даже не знаю, где этот клапан на этаже, не смог определить) или клапан открывает, но шахта дымоудаления неверной конструкции и не пропускает нужного объема поток воздуха или она тупо забита?

Буду признателен за разъяснения:).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Система дымоудаления в подъезде многоэтажного дома
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:06 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Напишите заявление в жилищную инспекцию, придут проверят...... адрес дать???

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Система дымоудаления в подъезде многоэтажного дома
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:13 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2012 9:10 am
Сообщений: 9
Дык не думаю, что стоит так сразу писать заявление в жил. инспекцию, т.к. я даже еще официально в УК не обращался. Я хочу просто сначала для себя понять, правильно это или нет, даже не интересует пока в чем может быть причина неправильной работы (если это неправильная работа). Я не видел как работают подобные системы в других местах, поэтому и сравнить не с чем.

Спасибо за ответ, адрес жил. инспекции, если электрический, то давайте:).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Система дымоудаления в подъезде многоэтажного дома
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:14 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
vist писал(а):
Спасибо за ответ, адрес жил. инспекции, если электрический, то давайте:).


ГОРОД?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Система дымоудаления в подъезде многоэтажного дома
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:16 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2012 9:10 am
Сообщений: 9
Москва, ЮВАО, Люблино


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Система дымоудаления в подъезде многоэтажного дома
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:19 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
http://mgi.mos.ru/about/structure/inspektsiya_zhilishchnogo_nadzora_po_yuvao/

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Система дымоудаления в подъезде многоэтажного дома
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:20 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2012 9:10 am
Сообщений: 9
павел писал(а):
http://mgi.mos.ru/about/structure/inspektsiya_zhilishchnogo_nadzora_po_yuvao/


Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Система дымоудаления в подъезде многоэтажного дома
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 21, 2012 11:30 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб янв 21, 2012 9:45 pm
Сообщений: 89
Откуда: Сибирь
Поинтересуйтесь здесь: Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий http://forum.abok.ru/index.php?showforum=44


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Система дымоудаления в подъезде многоэтажного дома
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 21, 2012 1:18 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
vist,
согласно Вашего описания системы работают корректно, все верно.
Работает комплекс систем противодымной вентиляции.
На этаже где прошла сработка сигнализации, открывается клапан системы дымоудаления (на крыше винт - аналог вытяжки через шахту).
Давление в подъезде создается также крышными вентиляторами (аналог винта который дует) для того, чтобы в процессе эвакуации не было задымления в лестничных маршах для обеспечения безопасной эвакуации.
У Вас УК имеет лицензию на обслуживание систем или есть (должен быть) договор с лицензированной организацией.
Поговорите для начала с ними.
Это коротко (по факту нужно радоваться, а не паниковать).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Система дымоудаления в подъезде многоэтажного дома
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 21, 2012 1:26 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2012 9:10 am
Сообщений: 9
Спасибо за ответ!

Дык я не паникую, в принципе я рад, что хоть что-то работает:) Просто в данном случае меня интересует именно момент с тем, что давление по факту стравливается через входную дверь в подъезд. Ну и дополнительно, забыл написать сразу, не знаю должно это быть или нет, но лифты продолжают работать в обычном режиме во время работы системы, а не опускаются на первый этаж и открывают двери.

С УК конечно поговорю, но сначала просто для себя выяснить эти вопросы хочется, т.к. от УК все ответы будут в их интересах, естественно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Система дымоудаления в подъезде многоэтажного дома
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 21, 2012 1:50 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
vist писал(а):
давление по факту стравливается через входную дверь в подъезд

Незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы:
1) Н1 - лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам;
2) Н2 - лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре;
3) Н3 - лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха.
В Вашем случае - Н2

vist писал(а):
лифты продолжают работать в обычном режиме во время работы системы, а не опускаются на первый этаж и открывают двери.

Вот здесь косячок. Лифт должен прибыть на основной посадочный этаж и открыть двери. Здесь лифты, проще говоря не получают указание от сигнализации, т.е. лифты не сопряжены с АПС.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Система дымоудаления в подъезде многоэтажного дома
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 21, 2012 3:14 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2012 9:10 am
Сообщений: 9
Ну вообщем теперь понятно с какими претензиями выходить на УК :horse: Так хочется жить в доме, где все близко к идеальному :grust:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Система дымоудаления в подъезде многоэтажного дома
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 21, 2012 3:46 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2012 9:10 am
Сообщений: 9
Да, еще один момент...

В диспетчерской УК мне сообщили, что к ним не поступает в автоматическом режиме сигнал о срабатывании системы дымоудаления, а на мой вопрос как же ее отключить тогда, мне сказали, что мол им звонят жители и они сами вызывают мастеров (я так понял из организации обслуживающей данную систему), мастера приезжают и отключают систему.

Это допустимо или сигнал о срабатывании системы должен передаваться автоматически? Если должен передаваться автоматически, то кому - УК, пожарные?!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Система дымоудаления в подъезде многоэтажного дома
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 21, 2012 4:09 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
Диспетчерская УК работает в круглосуточном режиме, в помещении установлено приемное оборудование систем противопожарной защиты, ведется круглосуточный мониторинг систем. При срабатывании сигнализации запускаются все системы, следовательно, делайте выводы ..... кто что видит и что должен делать.

vist писал(а):
Ну вообщем теперь понятно с какими претензиями выходить на УК Так хочется жить в доме, где все близко к идеальному

Один приход инспектора МЧС с проверкой Вашей УК по соблюдению требований пожарной безопасности в жилом доме на площадях общего пользования и работа систем будет доведена до идеала...
...или лицензированную компанию нужно поменять...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Система дымоудаления в подъезде многоэтажного дома
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 21, 2012 4:12 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
Кстати, если не секрет: у Вас обслуживание указанных систем в квитанции на квартплату отдельной строкой включены (если да то сколько) или в общей куче за обслуживание?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь