Добрый день! Помогите разобраться. Выписали предписание «в нарушении требований СНиП 21-01-97 п. 6.16 ширина выхода наружу из лестничной клетки выполнена менее ширины марша лестничной клетки». Здание трехэтажное (офис), имеет два эвакуационных выхода, ширина марша лестницы 1,2м, ширина выхода на лестничную клетку 1,1м, ширина выхода наружу 0,8. В здании находится 45 человек. Согласно, указанного пункта: 6.16. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; 0,8 м - во всех остальных случаях Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в п.6.29 6.29. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее: г) 0,9 м - для всех остальных случаев. Правильно ли я понимаю, что нам достаточно ширины марша 0,9м, а ширины выхода на лестничную клетку 0,8м?
|