Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему На страницу   1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Классы защиты электрооборудования.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 24, 2010 3:22 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Здесь показано чем является компьютер, и другие электрические приборы и классы их защиты. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%BE%D0%BC
Здесь есть и ГОСТ Р МЭК 61140-2000
Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности, обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 24, 2010 4:36 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 14, 2006 1:58 pm
Сообщений: 2572
Откуда: Подмосковье
Та-а-а-к! Начинаем лениться. :wink:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 24, 2010 4:53 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Александр, не понял что значит лениться. Ссылка есть, осталось немного пожевать и проглотить. А то и зубы атрофируются. Читал в новостях, что часть мозга около 10% у современных людей атрофируется за ненадобностью :cry: :lol:

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 24, 2010 5:08 pm 
Мистер Охрана труда-2011
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 4:18 pm
Сообщений: 7000
Есть такой

"Оценка освещения рабочих мест. Методические указания. МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, Минтрудом РФ 16.06.1998)

2.3. Проверка соответствия исполнения светильников требованиям по защите от воздействия среды в помещении обязательна, если аттестуемые рабочие места расположены в помещениях с тяжелыми условиями среды (взрывоопасных, пожароопасных, с химически активной средой и т.п.).
2.4. При несоответствии исполнения светильников требованиям по защите от воздействия среды в помещении аттестация не проводится и дается предписание о необходимости реконструкции ОУ.

Вот это в 90 % случаев аттестующая организация не делает.
И зря.

_________________
ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 26, 2010 9:00 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 14, 2006 1:58 pm
Сообщений: 2572
Откуда: Подмосковье
Vovan Sidorovish писал(а):
Александр, не понял что значит лениться. Ссылка есть, осталось немного пожевать и проглотить. А то и зубы атрофируются. Читал в новостях, что часть мозга около 10% у современных людей атрофируется за ненадобностью :cry: :lol:


А читал, что переизбыток информации хуже, чем недостаток. :D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 13, 2010 6:29 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 8:28 am
Сообщений: 290
Откуда: Башкирия
"Интересные факты
* Часто приборы класса защиты I имеют достаточно слабую изоляцию, поскольку изначально предназначены для эксплуатации с заземлением. Их применение без заземления даже более опасно, чем аналогичных приборов класса защиты 0. Например, можно получить несильный удар током при одновременном прикосновении к корпусу незаземлённого бытового компьютера и заземлённому предмету — электрический потенциал на корпусе не является неисправностью и связан с особенностью конструкции блока питания."
У меня дома напряжение между батареей и корпусом компьютера 220 В. Один раз ударило - я бы не сказал что "несильно". Сам под столом, рука на системнике, а нога до батареи дотягивается....


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 13, 2010 12:47 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 4:21 pm
Сообщений: 692
Откуда: Москва
У ноутбуков, бывает, порты пробивают слегка.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Классы защиты электрооборудования.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 23, 2010 9:35 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
http://macedu.narod.ru/electro/course1/index.htm#a07

Классы переносного электроинструмента
0 - электроприемники, имеющие рабочую изоляцию, не имеющие элементов для заземления и не отнесенные к классу II или III
I - электроприемники, имеющие рабочую изоляцию и элемент для заземления. Провод для присоединения к источнику питания должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом. Обозначение у заземляющего контакта - PE или бело-зеленые полосы или слово «земля» в кружке
II - имеющие двойную или усиленную изоляцию и не имеющие элементов для заземления. Обозначение - двойной квадрат
III - электроприемники для работы при безопасном сверхнизком напряжении, не имеющие ни внешних, ни внутренних электрических цепей, работающих при другом напряжении. Обозначение - ромб с III
Сверхнизкое (малое) напряжение - не превышающее 50 В переменного или 120 В постоянного напряжения.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Классы защиты электрооборудования.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 24, 2010 2:50 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 24, 2010 2:07 pm
Сообщений: 14
Следует добавить, что в соответствии с ПТЭЭП-2003 (п. 3.5.15) ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация любых переносных и передвижных электроприёмников класса "0" в любых помещениях и условиях, кроме помещений без повышенной опасности.
Однако, вышедшие двумя годами ранее Правила ПОТ РМ-016-2001 (табл. 10.1) разрешают применение переносных электроприёмников класса "0" в помещениях с повышенной опасностью при применении УЗО и разделительных трансформаторов.
У нас на предприятии такое законодательное "дышло" применяется в пользу применения ПОТ РМ-016 и нарушения ПТЭЭП. Хотя и ПОТ РМ нарушают, т.к. УЗО нигде не установлены (предприятие старое), а разделительные трансы 220/220 В также отсутствуют.
Я нашему начальнику ООТ пытался доказать: разве требований ПТЭЭП не достаточно, чтобы запретить использование паяльников на 220 В? Есть же сейчас прекрасные паяльники до 50 В (III класса).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Классы защиты электрооборудования.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 29, 2012 3:39 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср янв 18, 2012 9:18 am
Сообщений: 6
обычный паяльник к какому клвссу относится?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Классы защиты электрооборудования.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 30, 2012 12:55 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
VanUliK писал(а):
обычный паяльник к какому клвссу относится?

http://www.bsi-instrument.ru/manual/19060007.pdf
http://www.bsi-instrument.ru/manual/19060004.pdf

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Классы защиты электрооборудования.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 05, 2012 11:14 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср янв 18, 2012 9:18 am
Сообщений: 6
Vovan Sidorovish писал(а):
VanUliK писал(а):
обычный паяльник к какому клвссу относится?

http://www.bsi-instrument.ru/manual/19060007.pdf
http://www.bsi-instrument.ru/manual/19060004.pdf

Класс 01 - это какой? I или II?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Классы защиты электрооборудования.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 06, 2012 1:20 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
VanUliK писал(а):
Vovan Sidorovish писал(а):
VanUliK писал(а):
обычный паяльник к какому клвссу относится?

http://www.bsi-instrument.ru/manual/19060007.pdf
http://www.bsi-instrument.ru/manual/19060004.pdf

Класс 01 - это какой? I или II?

VanUliK, 01. это трамвай. Об этом есть информация в самом первом посту этой темы.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Классы защиты электрооборудования.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 06, 2012 8:38 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср янв 18, 2012 9:18 am
Сообщений: 6
Vovan Sidorovish писал(а):
VanUliK писал(а):
обычный паяльник к какому клвссу относится?

http://www.bsi-instrument.ru/manual/19060004.pdf

это тоже трамвай?) хДДДД


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Классы защиты электрооборудования.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 06, 2012 8:50 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
VanUliK писал(а):
Vovan Sidorovish писал(а):
VanUliK писал(а):
обычный паяльник к какому классу относится?

http://www.bsi-instrument.ru/manual/19060004.pdf

это тоже трамвай?) хДДДД

Не пойму, чем Вы не довольны, тем что и паяльник и трамвай относятся к одному классу защиты?

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу   1, 2, 3  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь