 Заголовок сообщения: Тушение высоко-стеллажного склада.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 04, 2012 3:25 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 3:19 pm
Сообщений: 6
Добрый день коллеги.
Стоит задача выбрать надежную систему пожаротушения для высоко-стеллажного склада.
Вода исключается!
Подскажите решение?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Тушение высоко-стеллажного склада.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 04, 2012 4:03 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 7:52 am
Сообщений: 864
Откуда: Господин Великий Новгород
Mariana писал(а):
Добрый день коллеги.
Стоит задача выбрать надежную систему пожаротушения для высоко-стеллажного склада.
Вода исключается!
Подскажите решение?

А чего исключена? Самая лучшая и безопасная, это как раз вода под высоким давлением распыляемая. Потом газ..но газ, это ошень вредно для людей, а так пойдёт(и цена у него, ого-гооо) Порошок отпадает, он у вас только на верхних полках окажется(где-то видео смотрел, для склада с стеллажами выши метров 3-4, не вариант)

_________________
Сегодня можно пить всё что угодно! А с утра только ШАМПАНСКОЕ!!!
(с)(Сергей Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тушение высоко-стеллажного склада.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 04, 2012 4:48 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 3:19 pm
Сообщений: 6
Эквилибриум писал(а):
Mariana писал(а):
Добрый день коллеги.
Стоит задача выбрать надежную систему пожаротушения для высоко-стеллажного склада.
Вода исключается!
Подскажите решение?

А чего исключена? Самая лучшая и безопасная, это как раз вода под высоким давлением распыляемая. Потом газ..но газ, это ошень вредно для людей, а так пойдёт(и цена у него, ого-гооо) Порошок отпадает, он у вас только на верхних полках окажется(где-то видео смотрел, для склада с стеллажами выши метров 3-4, не вариант)


Вода отпадает по причине хранения электронного оборудования, да и насосную станцию уж больно накладно, как я понимаю строить.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тушение высоко-стеллажного склада.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 04, 2012 6:14 pm 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Обратитесь к специалистам, водой тоже можно.

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тушение высоко-стеллажного склада.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 05, 2012 10:02 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 3:19 pm
Сообщений: 6
Космачев С. писал(а):
Обратитесь к специалистам, водой тоже можно.


То что можно, это я понимаю. Дело в том, что важна сохранность оборудования.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тушение высоко-стеллажного склада.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 05, 2012 8:49 pm 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Mariana писал(а):
Космачев С. писал(а):
Обратитесь к специалистам, водой тоже можно.

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тушение высоко-стеллажного склада.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 09, 2012 3:38 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 3:19 pm
Сообщений: 6
Предложили вариант решения с помощью "системы предотвращения возгорания", вроде как создают в помещение концентрацию, при которой ничего не горит. Говорят, что все сертифицировано и реализуется через СТУ.
Кто ни-будь сталкивался с подобным решением?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тушение высоко-стеллажного склада.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 10, 2012 8:02 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 7:52 am
Сообщений: 864
Откуда: Господин Великий Новгород
Mariana писал(а):
Предложили вариант решения с помощью "системы предотвращения возгорания", вроде как создают в помещение концентрацию, при которой ничего не горит. Говорят, что все сертифицировано и реализуется через СТУ.
Кто ни-будь сталкивался с подобным решением?


Система предотвращения возгораний применяется для помещений в которых отсутствуют ПОСТОЯННЫЕ РАБОЧИЕ места. Доступ людей в защищаемые помещения регламентируется "Медицинскими рекомендациями по применению".

В основном, действуют следующие ограничения:

•для допуска в помещения с пониженной концентрацией кислорода необходимо медицинское освидетельствование (повторное - с интервалом минимум 3 года);
•посещение помещений с пониженной концентрацией кислорода разрешено людям у которых не выявлено заболеваний сердца, сосудов и дыхательных путей;
•продолжительность непрерывного пребывания:

до 17 об.% - без ограничений;
от 17 до 15 об.% - до 4-х часов;
от 15 до 13 об.% - до 2-х часов;


•помещения с концентрацией ниже 13 об.% - только с применение индивидуальных дыхательных аппаратов.

_________________
Сегодня можно пить всё что угодно! А с утра только ШАМПАНСКОЕ!!!
(с)(Сергей Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тушение высоко-стеллажного склада.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 10, 2012 4:04 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 3:19 pm
Сообщений: 6
Эквилибриум писал(а):
Mariana писал(а):
Предложили вариант решения с помощью "системы предотвращения возгорания", вроде как создают в помещение концентрацию, при которой ничего не горит. Говорят, что все сертифицировано и реализуется через СТУ.
Кто ни-будь сталкивался с подобным решением?


Система предотвращения возгораний применяется для помещений в которых отсутствуют ПОСТОЯННЫЕ РАБОЧИЕ места. Доступ людей в защищаемые помещения регламентируется "Медицинскими рекомендациями по применению".

В основном, действуют следующие ограничения:

•для допуска в помещения с пониженной концентрацией кислорода необходимо медицинское освидетельствование (повторное - с интервалом минимум 3 года);
•посещение помещений с пониженной концентрацией кислорода разрешено людям у которых не выявлено заболеваний сердца, сосудов и дыхательных путей;
•продолжительность непрерывного пребывания:

до 17 об.% - без ограничений;
от 17 до 15 об.% - до 4-х часов;
от 15 до 13 об.% - до 2-х часов;


•помещения с концентрацией ниже 13 об.% - только с применение индивидуальных дыхательных аппаратов.


Не подскажете откуда эта выдержка?

Нашла систему OxyReduct, я так понимаю это она и есть?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тушение высоко-стеллажного склада.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 11, 2012 7:44 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 7:52 am
Сообщений: 864
Откуда: Господин Великий Новгород
Mariana писал(а):
Эквилибриум писал(а):
Mariana писал(а):
Предложили вариант решения с помощью "системы предотвращения возгорания", вроде как создают в помещение концентрацию, при которой ничего не горит. Говорят, что все сертифицировано и реализуется через СТУ.
Кто ни-будь сталкивался с подобным решением?


Система предотвращения возгораний применяется для помещений в которых отсутствуют ПОСТОЯННЫЕ РАБОЧИЕ места. Доступ людей в защищаемые помещения регламентируется "Медицинскими рекомендациями по применению".

В основном, действуют следующие ограничения:

•для допуска в помещения с пониженной концентрацией кислорода необходимо медицинское освидетельствование (повторное - с интервалом минимум 3 года);
•посещение помещений с пониженной концентрацией кислорода разрешено людям у которых не выявлено заболеваний сердца, сосудов и дыхательных путей;
•продолжительность непрерывного пребывания:

до 17 об.% - без ограничений;
от 17 до 15 об.% - до 4-х часов;
от 15 до 13 об.% - до 2-х часов;


•помещения с концентрацией ниже 13 об.% - только с применение индивидуальных дыхательных аппаратов.


Не подскажете откуда эта выдержка?

Нашла систему OxyReduct, я так понимаю это она и есть?

Да,про неё.

_________________
Сегодня можно пить всё что угодно! А с утра только ШАМПАНСКОЕ!!!
(с)(Сергей Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тушение высоко-стеллажного склада.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 11, 2012 8:35 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 12, 2010 12:54 pm
Сообщений: 2
OxyReduct будет стоить дороже тонкораспыленной оды. Есть еще вариант с порошковым пожаротушением, однако также есть риск подвреждения оборудования порошком, и необходиомсть разработки СТУ. Но вообще для высокостеллажных складов лучше всего подходит вода, лучше тонкораспыленная (меньше расход и меньше железа).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тушение высоко-стеллажного склада.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 11, 2012 3:20 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 3:19 pm
Сообщений: 6
lev_grigorev писал(а):
OxyReduct будет стоить дороже тонкораспыленной оды. Есть еще вариант с порошковым пожаротушением, однако также есть риск подвреждения оборудования порошком, и необходиомсть разработки СТУ. Но вообще для высокостеллажных складов лучше всего подходит вода, лучше тонкораспыленная (меньше расход и меньше железа).


На складе храниться оборудование для серверных и ЦОДов, вода исключается, вот в чем дело.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тушение высоко-стеллажного склада.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 12, 2012 10:58 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 14, 2010 10:49 am
Сообщений: 210
Mariana, вы надеетесь сохранить имущество после пожара? Задача трудно выполнимая.

_________________
Когда физики шутят - все остальные эвакуируются


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тушение высоко-стеллажного склада.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 12, 2012 12:44 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
Mariana,
Вы обратитесь в монтажные организации для предварительной оценки монтажа различных систем, узнайте стоимость разработки и согласования СТУ.
Порядок цифр по предложениям представьте руководству, по суммам и реакции поймете насколько актуален вопрос.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тушение высоко-стеллажного склада.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 16, 2015 1:14 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 25, 2014 2:54 pm
Сообщений: 370
borneo писал(а):
Mariana,
Вы обратитесь в монтажные организации для предварительной оценки монтажа различных систем, узнайте стоимость разработки и согласования СТУ.
Порядок цифр по предложениям представьте руководству, по суммам и реакции поймете насколько актуален вопрос.


Это единственно разумное решение из всех.
К тому же напрягает фраза "высоко-стелажного склада".
Насчет смертельной опасности систем газового пожаротушения, с появлением нового огнетушащего вещества Новек1230 сильно преувеличено :smoke:

_________________
Он был весёлым, игривым и радостным щенком, любившим все и вся, спасибо по жизни отучили. Теперь бродягам ваши ценности безразличны, у них свой путь.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь