Парогенератор Д-900 Парогенератор Д-900
Котел Д-900 предназначен для получения пара температурой не выше 1150 с избыточным давлением до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) с целью снабжения техно-логических процессов различных видов производств, горячее водоснабжение, отопление и др. целей.
Преимущества котлов Д-900:
Не требуют регистрации в органах котлонадзора Малые размеры котлов позволяют устанавливать их в небольших помещениях Время вхождения в рабочий режим - 15 минут Котлы просты в обслуживании и эксплуатации Они незаменимы в условиях мелких производств и фермерских хозяйств
По желанию Заказчика котлы могут комплектоваться различными горелочными устройствами: "Weishaupt" (Германия), "CIBItalUnigas" (Италия), МДГГ (плавное регулирование)
Технические характеристики:
Марка Д-900 (КПа-0,63Лж) Тип Стационарный, горизонтальный, трубнодымогарный, трехходовой. Режим работы по основному технологическому процессу Автоматический Паропроизводительность по нормальному пару, кг/час 900 Тепловая мощность, кВт, не менее 670 КПД, %, не менее 91 Параметры пара:
допустимое избыточное давление, Мпа (кгс/см²), температура при избыточном давлении выше 0,05 МПа, не выше 0,07 (0,7)
не выше 115ºС Характеристика вида топлива: вид Дизтопливо по ГОСТ 30582 или жидкое печное ТУ 38.101.656-76 присоединительное давление газа,Па - Расход топлива (с теплотой сгорания 8500 ккал /н.м ,при 0ºС), в час, не более 63,5 кг удельный расход условного топлива, кг/кг пара, не более 0,102 Привод Электрический,3-50 ГЦ,220/380В Установленная мощность электропривода:
горелки, кВт системы водоподготовки, кВт
2,2
0.85 х 2=1,7 Срок службы до списания, лет, не менее 10 Гарантийный срок эксплуатации, лет 1 Масса (без монтажных частей), кг, не более 1800 Габаритные размеры (Д x Ш x; В), мм, не более 3130x1460x1770 Количество взрывных клапанов, шт. 1 Количество смотровых люков, шт. 4 Предохранительный клапан — ТУ 105-4-962-84 Самопритирающийся, безрычажный, грузовой КПС-0,7-810 Тип датчика уровней Электродный (3 электрода) Датчики контроля напора воздуха и газа - Давление воздуха в режимах:
"большое" горение, Па "малое" горение, Па -
- Время выхода на рабочий режим, ч, не менее 0,25 Отапливаемая площадь при высоте помещений 2,5 м, м² 6000
_________________ Хуже чем я есть, я уже не буду
|