 Заголовок сообщения: Требования к складам
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 1:07 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб фев 05, 2011 4:50 pm
Сообщений: 58
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь специальные требования к складам (площадь около 20 кв. м)? Какие двери должны быть на складе? Сколько и каких огнетушителей должно быть?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Требования к складам
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 2:29 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 09, 2007 6:59 pm
Сообщений: 468
Посмотрите
Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 313 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)"
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)
XIII. Объекты хранения


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Требования к складам
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 2:50 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб фев 05, 2011 4:50 pm
Сообщений: 58
А какой предел огнестойкости должен быть у дверей склада?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Требования к складам
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 3:03 pm 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
что касается конструктивных требований здания нужно смотреть техрегламент о пожарной безопасности
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/tec ... 4%21%21574

только сами разбирайтесь или сходите в пожнадзор если все же будет лень...

_________________
Добро - лицемерно, Зло - искренне...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Требования к складам
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 3:17 pm 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 12:31 pm
Сообщений: 5195
Откуда: Самара
inzhener-ot писал(а):
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь специальные требования к складам (площадь около 20 кв. м)? Какие двери должны быть на складе? Сколько и каких огнетушителей должно быть?

Склад строящийся, реконструирующийся, может капремонту подвержен? Или просто приводите в порядок "пожарку" на складе?

_________________
Были бы "кости" - мясо нарастим!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Требования к складам
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 3:24 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб фев 05, 2011 4:50 pm
Сообщений: 58
Эльвира писал(а):
inzhener-ot писал(а):
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь специальные требования к складам (площадь около 20 кв. м)? Какие двери должны быть на складе? Сколько и каких огнетушителей должно быть?

Склад строящийся, реконструирующийся, может капремонту подвержен? Или просто приводите в порядок "пожарку" на складе?

Делаем склад в новом офисном здании...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Требования к складам
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 3:48 pm 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 12:31 pm
Сообщений: 5195
Откуда: Самара
inzhener-ot писал(а):
Эльвира писал(а):
inzhener-ot писал(а):
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь специальные требования к складам (площадь около 20 кв. м)? Какие двери должны быть на складе? Сколько и каких огнетушителей должно быть?

Склад строящийся, реконструирующийся, может капремонту подвержен? Или просто приводите в порядок "пожарку" на складе?

Делаем склад в новом офисном здании...

Тогда руководствуетесь Техрегламентом и, по поводу огнестойкости, еще СП 2.13130.2009 в помощь. Проще говоря, краткая схема действий такова:
1. Определяетесь с классом по функциональной пожарной опасности здания (например, торговый центр, следовательно, класс Ф3.1) - ст.32 Техрегламента
2. Определяетесь с классом по функциональной пожарной опасности отсека строящегося, то бишь, склада (класс Ф5.2) - ст.32 Техрегламента
3. Раз классы функциональной пожароопасности отсека и здания, в котором он находится, разные, необходимо отделить склад противопожарными преградами и обеспечить самостоятельным выходом эвакуационным - п.9 ст.89 Техрегламента
4. Устанавливаете степень огнестойкости отсека - ст.87 Техрегламента
5. Согласно принятой огнестойкости отсека, применяются соответствующего предела огнестойкости, строительные конструкции - таблица 21 Техрегламента
6. ну и далее по таблицам 23 и 24 определяются какие типы преград должны быть, какой тип заполнения проемов (дверей) и т.д.

примерно так...

_________________
Были бы "кости" - мясо нарастим!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Требования к складам
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 3:51 pm 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Вы смотрите там, аккуратнее! У Вас по проекту что должно быть в этом НОВОМ ОФИСНОМ здании? А склад чего? Обедненный уран, ЛВЖ, взрывчатка, или чугунниевые отливки? Инженер по ОТ, если у Вас такой подход, то поставьте дверь 90 минут и не партесь, все равно НАМ Вам с таким подходом (пальцем в небо), не помочь!!! Надо от истоков начинать, расичтывать категорию склада по пожарной безопасности и класс зоны по ПУЭ, а так ставьте самую пожаростойкую, точно не промахнетесь, интересно, а из чего у Вас ограждающие конструкции (стены и потолок).

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Требования к складам
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 3:58 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб фев 05, 2011 4:50 pm
Сообщений: 58
Космачев С. писал(а):
Вы смотрите там, аккуратнее! У Вас по проекту что должно быть в этом НОВОМ ОФИСНОМ здании? А склад чего? Обедненный уран, ЛВЖ, взрывчатка, или чугунниевые отливки? Инженер по ОТ, если у Вас такой подход, то поставьте дверь 90 минут и не партесь, все равно НАМ Вам с таким подходом (пальцем в небо), не помочь!!! Надо от истоков начинать, расичтывать категорию склада по пожарной безопасности и класс зоны по ПУЭ, а так ставьте самую пожаростойкую, точно не промахнетесь, интересно, а из чего у Вас ограждающие конструкции (стены и потолок).

Стены кирпичные, обшитые гипсокартоном, склад компьютерных комплектующих...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Требования к складам
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 4:03 pm 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Потолок и пол (перекрытия) из чего? Что в том месте должно быть по проекту?

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Требования к складам
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 30, 2011 4:15 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб фев 05, 2011 4:50 pm
Сообщений: 58
Космачев С. писал(а):
Потолок и пол (перекрытия) из чего? Что в том месте должно быть по проекту?

Потолок бетонный + фальш-потолок, пол тоже бетонный с керамической плиткой...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Требования к складам
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 04, 2011 8:24 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 7:52 am
Сообщений: 864
Откуда: Господин Великий Новгород
Раз про склад, то что бы не флудить темой, такой вопросец. Ни где не видил,но на ворота складов, надо бы нанести категорию пож и взрыв опасности, какие нибудь госты, требования??? Уж по всякому запросы в инете делал, ничегоо.. кто нибудь вкурсе?

_________________
Сегодня можно пить всё что угодно! А с утра только ШАМПАНСКОЕ!!!
(с)(Сергей Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Требования к складам
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 04, 2011 8:46 am 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
Эквилибриум писал(а):
Раз про склад, то что бы не флудить темой, такой вопросец. Ни где не видил,но на ворота складов, надо бы нанести категорию пож и взрыв опасности, какие нибудь госты, требования??? Уж по всякому запросы в инете делал, ничегоо.. кто нибудь вкурсе?


и не только вот складов.
ГОСТов не встречал и скорее всего их нет, т.к. обязательно бы таблички как в случае с со знаками ПБ в продаже бы появились

_________________
Добро - лицемерно, Зло - искренне...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Требования к складам
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 04, 2011 8:59 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Эквилибриум писал(а):
Раз про склад, то что бы не флудить темой, такой вопросец. Ни где не видил,но на ворота складов, надо бы нанести категорию пож и взрыв опасности, какие нибудь госты, требования??? Уж по всякому запросы в инете делал, ничегоо.. кто нибудь вкурсе?

Вы если на АЗС заезжаете,то на ограждениях вокруг емкостей висят таблички с буквами и цифрами.
В ПУЭ есть классификации взрывоопасных и пожароопасных зон. Надписи на дверях склада должны соответствовать его классификации. Запрос надо делать так: " Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений, а там ссылок, например: http://www.sibinfox.ru/publ/pozharnaja_ ... /3-1-0-287

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Требования к складам
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 04, 2011 9:48 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 7:52 am
Сообщений: 864
Откуда: Господин Великий Новгород
Vovan Sidorovish писал(а):
Эквилибриум писал(а):
Раз про склад, то что бы не флудить темой, такой вопросец. Ни где не видил,но на ворота складов, надо бы нанести категорию пож и взрыв опасности, какие нибудь госты, требования??? Уж по всякому запросы в инете делал, ничегоо.. кто нибудь вкурсе?

Вы если на АЗС заезжаете,то на ограждениях вокруг емкостей висят таблички с буквами и цифрами.
В ПУЭ есть классификации взрывоопасных и пожароопасных зон. Надписи на дверях склада должны соответствовать его классификации. Запрос надо делать так: " Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений, а там ссылок, например: http://www.sibinfox.ru/publ/pozharnaja_ ... /3-1-0-287

Мда..есть моя вина. Вопрос неправильно сформулировал. Вопрос не о том,что это такое, а о том КАК нанести правильно на ворота эту расчитанную уже классификацию, для приехавших в случае ЧП пожарных!? Таблички готовые(которые уместно внутри расклеенны),так они маленькие, если рисовать, то может есть какие-то требования?

_________________
Сегодня можно пить всё что угодно! А с утра только ШАМПАНСКОЕ!!!
(с)(Сергей Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу   1, 2, 3, 4  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь