Lenin писал(а):
По моему мнению в обособленном подразделении должен быть свой ответственный за электрохозяйство. Прошу учесть, что на всех заводах электроустановки выше 1 кВ и мощность намного больше, чем 10 кВА. Поясните как бороться с произволом, так всех энергетиков уволят
1.2.3. Для
непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.
1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан:
организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок;
организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала;
организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала;
обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок;
организовать проведение расчетов потребности Потребителя в электрической энергии и осуществлять контроль за ее расходованием;
участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии;
контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента;
обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электроустановок;
организовать оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию аварийных ситуаций;
обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года); повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет);
контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.
Пишите генеральному служебку.
В соответствии с пунктом 1.2.3. ПТЭЭП ответственнный за электрохозяйство НЕПОСРЕДСТВЕННО организует эксплуатацию электроустановок Потребителя. Мне как ответственному за электрохозяйство предприятия непредставляется возможным НЕПОСРЕДСТВЕННО организовать эксплуатации электроустановок хлебозаводов других трех городов (обособленных подразделений). Для выполнения этих обязанностей в каждом обособленном хлебозаводе должен быть ответственный за электрохозяйство согласно пункта 1.2.8. ПТЭЭП. На основании изложенного прошу предусмотреть такого ответственного в каждом обособленном хлебозаводе.