 Заголовок сообщения: Нужен ли допуск?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 22, 2009 8:57 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 22, 2009 8:53 pm
Сообщений: 1
Откуда: Москва
Нужен ли допуск для работы с электроустановками специалистам, которые ремонтируют компьютеры, мониторы, факсы и копировально-множительную технику, включая блоки питания такого оборудования?
Очень важный для меня вопрос.
Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 23, 2009 12:39 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Выразитесь пожалуйста поточнее, наряд-допуск, или группа допуска.?

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужен ли допуск?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 23, 2009 7:26 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
ANDAND писал(а):
Нужен ли допуск!


это что такое???

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 23, 2009 7:30 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Vovan Sidorovish писал(а):
группа допуска.?


это что такое?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 23, 2009 7:37 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Vovan Sidorovish писал(а):
Цитата:
группа допуска.?



павел писал:
Цитата:
это что такое?

Словосочетание группа допуска, кроме как для работы в электроустановках не применяется, а названные соискателем приборы, как раз таковыми и являются.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 23, 2009 8:19 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Vovan Sidorovish писал(а):
Словосочетание группа допуска, кроме как для работы в электроустановках не применяется.


а в правилах такое словосочетание применяется?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 23, 2009 9:14 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
п.10.2 МПОТ
Читаю свое удостоверение: допущен к работе в электроустановках напряжением до и выше 100В в качестве административно технического персонала.
павел ты можешь работать в правилах, а я буду допускаться к работе в электроустановках.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 23, 2009 9:37 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Vovan Sidorovish писал(а):

1. п.10.2 МПОТ

2. Читаю свое удостоверение: допущен к работе в электроустановках напряжением до и выше 100В в качестве административно технического персонала.
павел ты можешь работать в правилах, а я буду допускаться к работе в электроустановках.


1. И что там написано про группудопуска???

2. У допуска нет группы!!! И нет такого понятия - допуск.
В удостоверении пишут не группу допуска, а к чему допущен.
При одной и той же группе по электробезопасности может быть разный "допуск" (к чему допущен).


Инженер по ОТ не должен пользоваться пустыми бессмысленными словосочетаниями. Из его уст должны вылетать требования и формулировки Правил.


Vovan!
Ты работаешь на самом электирческом из электрических предприятий и должен нести персоналу Правильные словосочетания. Иначе мы скоро совсем друг друга разучимся понимать.
Согласен??

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 24, 2009 12:39 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
павел писал:
Цитата:
Инженер по ОТ не должен пользоваться пустыми бессмысленными словосочетаниями. Из его уст должны вылетать требования и формулировки Правил.
Я предложил тебе прочесть, п.10.2
10.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I* в помещениях с повышенной опасностью** должен допускаться персонал, имеющий группу II. И таких окончаний в правилах не счесть.
Я могу здесь написать IIгруппа крови?
Группа допуска-общепринятое выражение применяемое при эксплуатации электроустановок, Ты сможешь к этому словосочетанию прибавить что то другое? Для того чтобы, позволять себе окрики типа: "Что это такое" или " бред", нужно было сначала( да и после этого не обязательно) набрать словосочетание "группа допуска" и нажать " Найти". Это дома, если тебе подадут подгоревшую яичницу и то подумаешь. Павел ты первый среди равных, и я тебе об этом говорил. Но ты ведь не Юпитер. И у тебя постоянно идет нарушение правил правописания "ПравЕльно", или вот http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.ph ... c&start=15 и тебя никто не отправляет учить правила. Среди равных, даже и этот молодой человек, не сумевший сформулировать правильно вопрос, но он действует правИльно, пытается воспользоваться нашим опытом, а ты его отпугнул, и теперь ему придется, возможно, идти по самому горькому пути, пользоваться собственным опытом, вот здесь я действительно отказываюсь тебя понимать.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 24, 2009 7:55 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вс фев 25, 2007 9:36 am
Сообщений: 4434
Откуда: Россия
Выражение "группа допуска" весьма распространено в среде электроспецов на правах профсленга.
Но у допуска столько вариантов (категория допуска, код допуска, форма допуска, квалитет допуска, группа допуска...), что очень даже стОит применять формулировки узаконенные, официальные. Особенно, отвечая на вопросы публично... И особенно - на вопросы новичков.
В приватных беседах или в личке, зная, с кем говоришь, можно и сленг применить, и матюкнуться... А тут открытый форум...
Надо говорить чётко: о допуске к работам в ЭУ с группой по электробезопасности такой-то.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 24, 2009 7:59 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Я думаю отвечать будет некому. А кто еще не понял в каком контексте были произнесены эти слова?

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 24, 2009 8:00 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Я никого не пугал! он сам забыл где спросил...

Да, русский язык не дружит со мной - это точно, как я не старался..

Просто хочется чтобы новички спрашивали четче и конкретнее и ближе к требованиям Правил. Легче отвечать.... Вот и всЁ.

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 24, 2009 8:09 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Росс писал:
Цитата:
Надо говорить чётко: о допуске к работам в ЭУ с группой по электробезопасности такой-то.

Я что нибудь говорил про допуск? не наворачивай сколько понятий, я спросил конкретно" группа допуска", в контексте заданного вопроса..
Володя, ты неделю меня убеждал, что лампочка не электроустановка,
и сопровождение хорошее придумал, как сейчас противоречия остались?, что Вы все как в рот воды набрали? Я жду.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 24, 2009 8:42 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вс фев 25, 2007 9:36 am
Сообщений: 4434
Откуда: Россия
А я просто расставил слова: "допуск" подальше от "группы". И считаю, так корректнее.
Что же касается лампочки - всё там сказал и сознаваться в неправоте, как ты требовал, не намерен. Я не один. Гениально выразил мою мысль АРК:
АРК писал(а):
Самое главное - это выводы, на основании которых мы приходим к необходимости или к отсутствию оной выполнять то или иное действие. Ибо... Во блин как понесло. Т.е. я хотел сказать, что замена лампочки - это работа в действующей электроустановке.
... т.е. - работая с лампочкой, не забывай, что она - в составе электроустановки!
И больше никаких определений для лампочки придумывать не надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 24, 2009 8:53 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Ты же призывал выражаться четко, АРК писал:
Цитата:
Самое главное - это выводы, на основании которых мы приходим к необходимости или к отсутствию оной выполнять то или иное действие. Ибо... Во блин как понесло. Т.е. я хотел сказать, что замена лампочки - это работа в действующей электроустановке.

Вот и выражайся в " в составе действующей электроустановки", особенно при молодежи, которая твои слова может истолковать по иному.
А я буду продолжать писать в " действующей электроустановке", потому что наряд допуск пишется для работы не в составе, а именно в "действующей электроустановке"

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу   1, 2, 3  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь