2.12.17. Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования (приложение 3).
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6)
Можно взять здесь :
Свод правил по проектированию и строительству
СП 32-105-2004 Приложение 6.10.Б6, 6.10.Б7
ПРОТОКОЛ
ПРОВЕРКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДОВ, КАБЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 кВ
_________________________________________________________________________
(наименование сети, установки, объекта)
"___"_____________ 200__ г.
Работы по прокладке и монтажу проводов, кабелей, монтажу
электрооборудования выполнены ___________________________________________
________________________________________________________________________.
(наименование организации)
Измерения проведены мегомметром типа __________ на ___________ (кВ),
N выпуска ______, поверенным ____________________________________________
(дата, наименование лаборатории)
представителями _________________________________________________________
(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)
в присутствии представителя _____________________________________________
(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)
Данные измерений
┌──────┬──────┬───────┬──────┬─────┬────────────────────────────────────┐
│Наиме-│Марка │ Ном. │Сече- │Длина│ Сопротивление изоляции, МОм │
│нова- │ │напря- │ ние, │ , м ├─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┤
│ ние │ │жение, │ мм2 │ │ А-В │ А-С │ В-С │ А-0 │ В-0 │ С-0 │
│ │ │ кВ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴──────┴───────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┘
Подписи:
Приложение 6.10.Б7
(рекомендуемое)
ПРОТОКОЛ
ПРОВЕРКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
_________________________________________________________________________
(наименование сети, установки, объекта)
"___"_____________ 200__ г.
Работы по монтажу электрооборудования и заземляющих устройств
выполнены _______________________________________________________________
(наименование организации)
Измерения проведены аппаратом типа _________, N выпуска ___________,
поверенным ______________________________________________ представителями
(дата, наименование лаборатории)
_________________________________________________________________________
(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)
в присутствии представителя _____________________________________________
(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)
Результаты проверки
┌──────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────┐
│ Наименование │ N чертежа │Сопротивление │ Примечание │
│ электрооборудования │ электросети │заземления, Ом│ │
├──────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┘
Подписи:
|