Всем привет. Занимаюсь проектом реконструкции нефтебазы. Проектом необходимо предусмотреть установку РВС-1000 под керосин, а так же разделить схему на технологические блоки с помощью ПАЗ.
В ходе расчета категории устанавливаемого резервуара принял время испарения до взрыва, как время прибытия пожарного расчета на объект (согласно письму от пожарных). Верно-ли это?
Так же интересует следующее. Какое время поступления керосина необходимо принять при расчете количества продукта, поступающего от насосной? В аналогах это время соответствует времени ручного отключения насосов и оно же совпадает с временем прибытия пожарного расчета и вопросов у экспертизы не возникало. Могу ли я это время истечения керосина от насосной принять как 120с (которое соответствует времени закрытия задвижки с электроприводом, которую я хочу установить проектом между насосной и резервуаром)? Или для выполнения таких расчетов нельзя учитывать средства автоматизации, которые я только собираюсь предусмотреть в проекте?
И последний вопрос. Арматуру ПАЗ я ставлю по всему объекту между разными блоками (блоки существующие) обязательно ли рассчитывать все категории? Или можно ограничиться расчетом категории, устанавливаемого резервуара? Спасибо за дельные советы!