Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: расстояние от котельной до жилого сектора
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 19, 2012 1:03 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 30, 2006 12:27 pm
Сообщений: 2199
Перерыла много, но конкретно ни чего не нашла, Какое рассояние должно быть от котельной до многоэтажных жилых домов. Везде идет - метод расчета. Котельная только на отопление, мощность небольшая, по идее по СаН ПиНу расстояние 50м, но что-то сомнения есть. Прошу помощи у коллег. Заранее спасибо! Котел все тот же RTQ 700

_________________
Не проклинай своих врагов, они предстанут перед Богом. И не сердись на дураков, оставь обиды за порогом. Живи, борись и побеждай. Стремись всегда к заветной цели. Ты — человек! Не забывай. Не становись подобен зверю!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: расстояние от котельной до жилого сектора
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 19, 2012 1:13 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
по какому санпину?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: расстояние от котельной до жилого сектора
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 19, 2012 1:28 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 30, 2006 12:27 pm
Сообщений: 2199
По 2.2.1/2.1.1.1200-03

.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ И САНИТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03
4.2. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива
1. Тепловые электростанции (ТЭС) эквивалентной электрической мощностью 600 мВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, относятся к предприятиям первого класса и должны иметь СЗЗ не менее 1000 м, работающие на газовом и газомазутном топливе, относятся к предприятиям второго класса и должны иметь СЗЗ не менее 500 м.
2. ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, относятся ко второму классу с СЗЗ не менее 500 м, работающие на газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный), относятся к предприятиям третьего класса с СЗЗ не менее 300 м.
3. Минимальная СЗЗ от золоотвала ТЭС должна составлять не менее 300 м (третий класс) с осуществлением древесно-кустарниковых посадок по его периметру.
4. При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 кГал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов. СЗЗ при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения.
При наличии в зоне максимального загрязнения от котельных жилых домов повышенной этажности высота дымовой трубы должна быть как минимум на 1,5 м выше конька крыши самого высокого жилого дома.

_________________
Не проклинай своих врагов, они предстанут перед Богом. И не сердись на дураков, оставь обиды за порогом. Живи, борись и побеждай. Стремись всегда к заветной цели. Ты — человек! Не забывай. Не становись подобен зверю!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: расстояние от котельной до жилого сектора
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 19, 2012 1:58 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 15, 2012 9:29 am
Сообщений: 1020
Ваша основная деятельность - ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: расстояние от котельной до жилого сектора
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 19, 2012 2:37 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 30, 2006 12:27 pm
Сообщений: 2199
С. Космачев писал(а):
Ваша основная деятельность - ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ?


нет, основная торговля, котельная чисто для отопления торговых площадей

_________________
Не проклинай своих врагов, они предстанут перед Богом. И не сердись на дураков, оставь обиды за порогом. Живи, борись и побеждай. Стремись всегда к заветной цели. Ты — человек! Не забывай. Не становись подобен зверю!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: расстояние от котельной до жилого сектора
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 19, 2012 2:51 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 15, 2012 9:29 am
Сообщений: 1020
Ну вот и оринтируйтесь на торговлю, а не на котельную.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: расстояние от котельной до жилого сектора
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 19, 2012 3:01 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 30, 2006 12:27 pm
Сообщений: 2199
С. Космачев писал(а):
Ну вот и оринтируйтесь на торговлю, а не на котельную.


А где про это почитать??? У меня директор словам не верит, надо обосновать.

_________________
Не проклинай своих врагов, они предстанут перед Богом. И не сердись на дураков, оставь обиды за порогом. Живи, борись и побеждай. Стремись всегда к заветной цели. Ты — человек! Не забывай. Не становись подобен зверю!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: расстояние от котельной до жилого сектора
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 19, 2012 3:10 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 15, 2012 9:29 am
Сообщений: 1020
В том же самом СанПиНе


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: расстояние от котельной до жилого сектора
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 19, 2012 3:49 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт май 10, 2011 10:23 am
Сообщений: 512
Откуда: Кубань
Ель писал(а):
Перерыла много, но конкретно ни чего не нашла, Какое рассояние должно быть от котельной до многоэтажных жилых домов. Везде идет - метод расчета. Котельная только на отопление, мощность небольшая, по идее по СаН ПиНу расстояние 50м, но что-то сомнения есть. Прошу помощи у коллег. Заранее спасибо! Котел все тот же RTQ 700

СНиП II-35-76 (с изм. 1978, 1 1998) Котельные установки
2.7. Расстояния до жилых и общественных зданий следует принимать:
от зданий, сооружений котельной, а также от установленного на открытых площадках оборудования—по санитарным нормам допускаемого уровня шума в жилой застройке.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: расстояние от котельной до жилого сектора
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 20, 2012 8:44 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 30, 2006 12:27 pm
Сообщений: 2199
С. Космачев писал(а):
В том же самом СанПиНе


Доброе утро! Может уже совсем туплю, ну хоть убейте, ТАКОГО в СанПиНе НЕ НАШЛА!!! Пожалуйста, ткните носом, где ЭТО!!!

_________________
Не проклинай своих врагов, они предстанут перед Богом. И не сердись на дураков, оставь обиды за порогом. Живи, борись и побеждай. Стремись всегда к заветной цели. Ты — человек! Не забывай. Не становись подобен зверю!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: расстояние от котельной до жилого сектора
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 20, 2012 8:49 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 15, 2012 9:29 am
Сообщений: 1020
ЧЕГО ТАКОГО ВЫ НЕ НАШЛИ????


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: расстояние от котельной до жилого сектора
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 20, 2012 9:10 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 30, 2006 12:27 pm
Сообщений: 2199
[quote="С. Космачев"]ЧЕГО ТАКОГО ВЫ НЕ НАШЛИ????[/quot

Того, что при выборе расстояния от котельной до жилого сектора надо орентироваться на СЗЗ не для котельных, а для торговли.

_________________
Не проклинай своих врагов, они предстанут перед Богом. И не сердись на дураков, оставь обиды за порогом. Живи, борись и побеждай. Стремись всегда к заветной цели. Ты — человек! Не забывай. Не становись подобен зверю!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: расстояние от котельной до жилого сектора
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 20, 2012 9:46 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 15, 2012 9:29 am
Сообщений: 1020
А где Вы в СанПине нашли что надо ориентироваться от котельной?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: расстояние от котельной до жилого сектора
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 20, 2012 10:52 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 30, 2006 12:27 pm
Сообщений: 2199
С. Космачев писал(а):
А где Вы в СанПине нашли что надо ориентироваться от котельной?


И этого тоже не нашла, поэтому и спрашиваю по каким документам посмотреть нормы расстояния от котельной до жилого сектора?

_________________
Не проклинай своих врагов, они предстанут перед Богом. И не сердись на дураков, оставь обиды за порогом. Живи, борись и побеждай. Стремись всегда к заветной цели. Ты — человек! Не забывай. Не становись подобен зверю!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 


Кто сейчас на форуме