Здравствуйте! Раз уж все молчат, то выскажусь я

В соответствии с п. 7.4 Инструкции по проектированию, установке и эксплуатации взрыворазрядных устройств на оборудовании опасных производственных объектов
по хранению, переработке и использованию сырья в агропромышленном комплексе №53 от 05.06.2003:
Цитата:
Взрыворазрядные устройства ежемесячно проверяют, контролируя целостность мембран, герметизирующих прокладок, подвижность откидных клапанов и поворотных створок комбинированных взрыворазрядных устройств, отсутствие накоплений на мембранах и в отводящих трубопроводах пыли или продукта.
Результаты осмотров, сведения о проводимых ремонтах или замене мембран регистрируются в журнале, оформляемом по прилагаемой форме (см. рекомендуемое приложение 7).
Как видно, здесь нет градации по оборудованию на котором взрыворазрядник установлен, и значит на нориях высотой более 36 метров осмотр проводится так же раз в месяц.