Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему На страницу   1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расчет максимально допустимой нагрузкт на стеллажи
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:07 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 10:19 am
Сообщений: 64
В придписании ГИД написал, что бы мы расчитали предельно допустимую нагрузку на стеллажи. Подскажите пожалуйста в каком нормативном документе это прописано. Может кто-то это уже делал????


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Расчет максимально допустимой нагрузкт на стеллажи
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:38 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Mariya! писал(а):
В придписании ГИД написал, что бы мы расчитали предельно допустимую нагрузку на стеллажи. Подскажите пожалуйста в каком нормативном документе это прописано. Может кто-то это уже делал????


а он на какой НПА сослался в предписании?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:46 am 
Мистер Охрана труда-2011
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 4:18 pm
Сообщений: 7000
:arrow: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3 ... 0%B8&lr=47

_________________
ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:51 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
м.Евгений писал(а):


т.е. должен быть проект на стелажи, в котором проектанты делают расчет по нагрузкам...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет максимально допустимой нагрузкт на стеллажи
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:34 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июл 24, 2006 3:09 pm
Сообщений: 3777
Откуда: Запад РФ
Mariya! писал(а):
В придписании ГИД написал, что бы мы расчитали предельно допустимую нагрузку на стеллажи. Подскажите пожалуйста в каком нормативном документе это прописано. Может кто-то это уже делал????

...сомневаюсь. Паспортных то данных наверняка нет...Нагрузку определяшь сам, по фактическим данным. Испытания проводишь с превышением на 20% и составляешь акт...

_________________
Плагиат:"Закон не гарантирует обеда, но гарантирует право на него."


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:46 pm 
Мистер Охрана труда-2011
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 4:18 pm
Сообщений: 7000
ГОСТ 16140-77 Стеллажи сборно-разборные. Технические условия.

8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Стеллажи на месте эксплуатации должны быть установлены в соответствии с инструкцией по монтажу и инструкцией по эксплуатации.

8.2. Стеллажи должны быть установлены на ровной площадке с твердым покрытием, имеющей уклон с учетом неплоскостности 0,002.

8.3. С целью проверки технического состояния и соответствия
требованиям настоящего стандарта стеллажи на месте эксплуатации должны подвергаться осмотру и испытанию статической, нагрузкой в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

:arrow: http://www.gosthelp.ru/text/GOST1614077 ... sborn.html

6.3. При испытании на прочность и устойчивость вертикальной и горизонтальной нагрузками ( п. 2.14) стеллаж, имеющий все элементы, предусмотренные рабочими чертежами, собирают из трех секций и подвергают, воздействию статических нагрузок. Опоры стеллажей должны иметь жесткое соединение с основанием, закрепленным на полу.

6.4. При испытании вертикальной нагрузкой (см. черт. 3, 4) к каждой ячейке стеллажа через жесткие брусья длиной В прикладывается нагрузка

2 qB = 1,25 Q ,

где q - интенсивность распределения нагрузки;

Q - допускаемая нагрузка на ячейку по ГОСТ 14757-81 .

Нагрузка на стеллаж - 1,25 Qn, где п - число ячеек в стеллаже.

Продолжительность действия нагрузки - 10 мин.

После снятия вертикальной нагрузки производится испытание горизонтальной статической нагрузкой (см. черт. 5, 6). В точке на высоте Н одной из крайних секций стеллажа через жесткий брус длиной В прикладывают в течение 10 мин горизонтальную нагрузку, равную

Затем измеряют неперпендикулярность стоек стеллажа к горизонтальной плоскости и нагрузку Р снимают. После этого через жесткий брус длиной L в течение 10 мин прикладывают нагрузку Р в точке этой же секции, измеряют неперпендикулярность стоек секций стеллажа к горизонтальной плоскости и нагрузку Р снимают.

_________________
ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:50 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июл 24, 2006 3:09 pm
Сообщений: 3777
Откуда: Запад РФ
Цитата:
ГОСТ 16140-77 Стеллажи сборно-разборные. Технические условия.

...а действует ли этот ГОСТ?

_________________
Плагиат:"Закон не гарантирует обеда, но гарантирует право на него."


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 01, 2010 2:03 pm 
Мистер Охрана труда-2011
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 4:18 pm
Сообщений: 7000
"Перечень нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области охраны труда для аттестации рабочих мест по условиям труда и подготовки к сертификации работ по охране труда в филиалах и структурных подразделениях ОАО "РЖД"
(утв. ОАО "РЖД" 17.12.2004) - говорит да

ТОЧНЕЕ СКАЗАТЬ НЕ МОГУ.

Другой момент, что это испытания - не в домино сыграть.
Глубина глубин просматривается. Должна быть техническая компетентность и матчасть. Я знаю практику, котгда складские комплексы обслуживаются спецорганизациями - поставщиками этих стеллажей (типа ТО).

У нас было ... :arrow:

7.30 Устройства для хранения материалов и изделий (кассеты, елоч-ные и стоечные стеллажи, шкафы, полки и т.п.) должны иметь бирку с указанием инвентарного номера, предельно допустимой нагрузки и даты следующего испытания. Оформление бирки производится в соответствии с Системой менеджмента качества.
7.31 Испытание устройств для хранения материалов и изделий осуще-ствляется комиссией подразделения в составе не менее 3 работников не реже чем 1 раз в 12 мес. с соблюдением необходимых требований безо-пасности, указанных в Наряде-допуске, по следующей схеме:
- устройство для хранения полностью освобождается, очищается от пыли и загрязнений;
- производится внешний осмотр с целью выявления неисправностей, разрушений, трещин и др. недостатков в конструктивных элементах;
- устройство, признанное исправным по результатам внешнего ос-мотра, подвергают равномерному последовательному нагружению до пол-ной грузоподъемности испытательными грузами или хранящимися мате-риалами с известной массой;
- устройство выдерживают под нагрузкой в течении 1 часа;
- после 1 часа выдерживания под нагрузкой устройство полностью освобождают и производят внешний осмотр с целью выявления оста-точных деформаций;
- по результатам испытаний составляется «Акт выполненых работ по обеспечению условий и охраны труда, промышленной и пожарной безо-пасности» в соответствии с П ИСКМ 460402.032
Устройство, признанное непригодным к экплуатации по результатам внешнего осмотра и (или) статического испытания, выводится в ремонт.
7.32 При эксплуатации устройств для хранения:
- установка устройств для хранения должна обеспечивать их устой-чивость и безопасность прохода работников;
- размещаемые грузы должны укладываться так, чтобы исключалась опасность их падения, опрокидывания, разваливания и чтобы при этом обеспечивались доступность и безопасность их выемки при выдаче в производство или при погрузке;
- не допускается укладка грузов на неисправные или непрошедшие испытания устройства для хранения;
- во избежание опрокидывания запрещается загружать двусторонние стеллажи только с одной стороны.
6.9.5 Методики испытаний и технических освидетельствований других машин, механизмов, инструментов изложены в «Правилах безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».
Эти испытания и освидетельствования осуществляются Комитетом по охране труда и пожарной безопасности с привлечением руководителя подразделения и оформляются актами, а также в соответствующих журналах, формы которых приведены в «Правилах безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» («Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений» и др.). В бирках на устройствах делаются соответствующие отметки.

Реально все было на уровне осмотра. Слесаря с..ки, отказывалисчь таскать исп грузы на 16 этаж в библиотеку :wink:

Вопрос требует дополнительных мнений

_________________
ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 02, 2010 5:08 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 10:19 am
Сообщений: 64
Основание ст.212 ТК РФ,п.6.1.25 Меотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98.
При этом ГИТ сообщил, что это можно сделать с помощью расчетов и ему это будет достаточно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 02, 2010 8:18 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Mariya! писал(а):
В придписании ГИД написал, что бы мы расчитали предельно допустимую нагрузку на стеллажи. Основание ст.212 ТК РФ,п.6.1.25 Меотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98.
При этом ГИТ сообщил, что это можно сделать с помощью расчетов и ему это будет достаточно.



Цитата:
6.1.25. Кассеты, елочные и стоечные стеллажи должны иметь маркировку предельно допустимой нагрузки и подвергаться периодическим испытаниям.


А Вы попросите у него образец расчета...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет максимально допустимой нагрузкт на стеллажи
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 15, 2011 6:32 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт авг 10, 2007 11:46 am
Сообщений: 32
Коллеги, кто-то может таки сказать на какой конкретно документ можно опереться, чтобы найти методику периодических испытаний сварных стеллажей нагрузкой? ПОТ Р М-007-98 говорит, что надо периодически испытывать, но не говорит с какой именно периодичностью и какой нагрузкой. Есть старый мохнатый ГОСТ 16140-77, никем вроде не отмененный по сию пору, который детально и подробно описывает сию процедуру (испытание статической нагрузкой) для сборных стеллажей - можно ли его экстраполировать в этой части и на стеллажи сварные??
Почему-то в этом вопросе в сфере регулирования по сути царит информационный вакуум


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет максимально допустимой нагрузкт на стеллажи
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 05, 2011 2:03 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт авг 27, 2010 1:50 pm
Сообщений: 27
Откуда: г.Астрахань
[quote="Drumming Mike"]Коллеги, кто-то может таки сказать на какой конкретно документ можно опереться, чтобы найти методику периодических испытаний сварных стеллажей нагрузкой? ПОТ Р М-007-98 говорит, что надо периодически испытывать, но не говорит с какой именно периодичностью и какой нагрузкой. Есть старый мохнатый ГОСТ 16140-77, никем вроде не отмененный по сию пору, который детально и подробно описывает сию процедуру (испытание статической нагрузкой) для сборных стеллажей - можно ли его экстраполировать в этой части и на стеллажи сварные??
Почему-то в этом вопросе в сфере регулирования по сути царит информационный вакуум[/quote

Здравствуйте. Позвольте узнать,как в итоге решили свою проблему по поводу испытания сварных стеллажей?У нас они ещё и самодельные сварные...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет максимально допустимой нагрузкт на стеллажи
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 11, 2014 1:48 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс июл 19, 2009 4:10 pm
Сообщений: 69
Откуда: Московская область
Здравствуйте! У нас тоже самодельные сварные стеллажи. Как нагрузку посчитали?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет максимально допустимой нагрузкт на стеллажи
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 03, 2014 2:17 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 20, 2012 1:00 pm
Сообщений: 46
Добрый день! Всем, кому интересна эта тема. С 01.07.2014. - новый ГОСТ Р 55525-2013 на стеллажи http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2055525-2013


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Расчет максимально допустимой нагрузкт на стеллажи
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 24, 2014 12:50 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс июл 19, 2009 4:10 pm
Сообщений: 69
Откуда: Московская область
Подскажите, табличка с максимальной нагрузкой вешаем на каждую полку или на стеллаж в целом?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь