Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая.
Мы организация, обслуживающая электроустановки заказчика.
С ремонта пришел трансформатор 1600кВА на КТПН 2х1600кВА.
Ожидаем приезд наладчика с организации, производившей ремонт.
Подскажите, пожалуйста, какой ряд мероприятий необходимо произвести?
Должно ли быть письмо от руководителя ремонтной организации нашему руководителю? Или же необходимым является письмо руководителю заказчика?
Как осуществить допуск этого работника?
Если можно, напишите алгоритм всех действий с нашей стороны.

большое спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: сторонние организации
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 25, 2011 3:14 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Эти работы могут быть проведены в соответствии с гл. 12 МПОТ РМ -016-2001. Работа с командированным персоналом.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: сторонние организации
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 26, 2011 10:28 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 24, 2011 2:30 pm
Сообщений: 6
Огромный спасиб!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: сторонние организации
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 26, 2011 10:45 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 24, 2011 2:30 pm
Сообщений: 6
Доброго времени суток!
Скажите, кроме регистрации вводного и первичного инструктажа в журнале регистрации инструктажей командированного персонала, должны ли мы выдать наряд-допуск наладчику?
Или же наряд-допуск ему должен выдать его руководитель?
Просто в былые времена на участке всё происходило с минимумом бумаги.
Дабы подстраховаться, хотим всё сделать по правилам)
Вводный инструктаж командированный персонал должен проходить, если я правильно понимаю, в службе ПК и ПБ нашей фирмы?
Напишите, пожалуйста алгоритм всех действий с нашей стороны.
Я новичок в этом деле. Мастер в отпуске и на меня возложили обязанности. Так что прошу совета у суперспециалистов :)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: сторонние организации
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 26, 2011 2:13 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб окт 06, 2007 2:38 pm
Сообщений: 3195
Откуда: Подмосковье
Виды работ?

_________________
Il meglio è il nemico del bene


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: сторонние организации
UNREAD_POSTДобавлено: Вс фев 27, 2011 9:05 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 24, 2011 2:30 pm
Сообщений: 6
Работы по испытанию трансформатора после ремонта. Производить испытания будет наладчик фирмы, в которую отправляли транс на ремонт


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: сторонние организации
UNREAD_POSTДобавлено: Вс фев 27, 2011 12:52 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб окт 06, 2007 2:38 pm
Сообщений: 3195
Откуда: Подмосковье
Руслан А писал(а):
Работы по испытанию трансформатора после ремонта. Производить испытания будет наладчик фирмы, в которую отправляли транс на ремонт

Прошу прощения, не просмотрел тему с самого начала :oops:

_________________
Il meglio è il nemico del bene


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь