Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему На страницу   1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Пояса предохранительные
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 28, 2007 12:58 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 30, 2006 1:36 pm
Сообщений: 115
Откуда: Уфа
Нужно ли при нахождении на вышке (вышка-тура) с ограждениями пользоваться предохранительным поясом? Чем обосновать?
Тот же вопрос - при нахождении на лесах?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 28, 2007 2:34 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 17, 2005 1:41 pm
Сообщений: 320
Откуда: Кыргызстан, НПЗ
Во первых:
ТИ РО-017-2003 Типовая инструкция по охране труда машинистов автовышек и автогидроподъемников.

1.13. Перед началом движения подъемником машинист обязан убедиться в том, что в зоне работы отсутствуют посторонние лица, а рабочие в люльке закрепили фалы предохранительных поясов к ограждению люльки.

Во вторых:
На лесах не надо пристегиваться, если есть соответсвующие ограждения, платформы и пути доступа.

_________________
Если считаете безопасность это дорого - попробуйте аварию!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 28, 2007 2:51 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 30, 2006 1:36 pm
Сообщений: 115
Откуда: Уфа
Это не автовышка, а вышка - тура (передвижные подмости). Ограждения на них заводского изготовления, если следовать логике при том, что не пристёгиваемся на лесах на подмостях наверно тоже не надо пристёгиваться. Но с другой стороны они не крепятся к конструкциям зданий.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 29, 2007 5:34 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 17, 2005 1:41 pm
Сообщений: 320
Откуда: Кыргызстан, НПЗ
Есть такое правило, что на стационарно установленных средствах (леса, подмости) пристегиваться не нужно, если есть ограждения и все такое, а на передвежных (нестационарных) дополнительно к ограждениям нужно пристегиваться.
Как-то я тоже искал ответ на этот вопрос в ПОТе "Работы на высоте", но ничего путного не нашел.
А что говориться в паспорте на вышку?

_________________
Если считаете безопасность это дорого - попробуйте аварию!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 29, 2007 8:29 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 14, 2006 1:58 pm
Сообщений: 2572
Откуда: Подмосковье
Тимур117
Любые ПОТ можно ужесточить, но не ослабить. Что я здесь имею ввиду: не нашел в ПОТ требований использовать пояса на вышке-туре, но есть возможность падения с нее. Разрабатываешь инструкцию по ОТ для работы на вышке-туре, где указано обязательное использование пояса, согласуешь, утверждаешь, инструкти :wink: руешь и спишь спокойно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 29, 2007 8:40 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 30, 2006 1:36 pm
Сообщений: 115
Откуда: Уфа
Можно конечно, но на таких вышках у нас работают большинство работников. И для небольшого предприятия (около 100 чел.) покупать пояс для почти каждого работника (около 80 шт.) :nerv: :conf: , руководство как минимум может потребовать обосновать.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Люльки и туры - разные вещи.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 29, 2007 8:45 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 2:50 pm
Сообщений: 115
Откуда: Москва
Пристегиваться предохранительным поясом в люльке автогидроподьемника, подвесной люльке необходимо потому, что она в процессе работ меняет свое местоположение (поднимается, опускается).
В этот момент из-за рывков возможно подение работника.

При выполнении работ на стационарных лесах, и даже передвижных турах, пристегиваться предохранительным поясом не обязательно.
Опасной зоной является неогражденные перепады по высоте, а леса и туры имеют ограждение.
На передвижную туру работник поднимается после того, как тура будет приведена на место работ и установлена.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 29, 2007 2:22 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июн 05, 2006 1:55 pm
Сообщений: 339
Откуда: СПб.
У нас в инструкции при работе на высоте: При работе на высоте более 1,3 метра рабочие места должны иметь защитные ограждения высотой 1,1 метр, а при их отсутствии необходимо применять предохранительный пояс.
Все в соответствии со СНиП 12-03-2001. Вот и все. :popcorn:

_________________
Труд - наивысшая форма деятельности человека.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 27, 2007 10:25 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 10, 2006 1:30 pm
Сообщений: 40
Откуда: СПб
Добрый всем! Уважаемые коллеги, если я не ошибаюсь предохронительные пояса должны испытываться 1 раз в 6 месяцев. Мне тут принесли бумажку, согласно которой организации разрешается проводить испытания поясов 1 раз аж в 2 года. Данная бумажка называется "изменение №1 в инструкцию по эксплуатации поясов предохранительных по ГОСТ Р 50849-96* и ТУ 5252-001-01408401-98" от 04.10.04.", подписана Директором Фед. Гос. учреждения "Центр ОТ в строительстве Госстроя России". Кто-нибудь может дать ссылочку на документ регулирующий периодичнось испытаний поясов?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 27, 2007 4:30 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 2:50 pm
Сообщений: 115
Откуда: Москва
NZHNK писал(а):
Добрый всем! Уважаемые коллеги, если я не ошибаюсь предохронительные пояса должны испытываться 1 раз в 6 месяцев. Мне тут принесли бумажку, согласно которой организации разрешается проводить испытания поясов 1 раз аж в 2 года. Данная бумажка называется "изменение №1 в инструкцию по эксплуатации поясов предохранительных по ГОСТ Р 50849-96* и ТУ 5252-001-01408401-98" от 04.10.04.", подписана Директором Фед. Гос. учреждения "Центр ОТ в строительстве Госстроя России". Кто-нибудь может дать ссылочку на документ регулирующий периодичнось испытаний поясов?
Рекомендую в первую очередь посмотреть в паспорт на пояса.
Там должна быть указана периодичность проведения испытаний.
А изменения ФГУ касаются в первую очередь производителей для согласования ТУ на пояса.
Производители после согласования ТУ изготавливают пояса и в паспорте прописывают сроки проведения испытаний.
Гарантию на пояса дает производитель, а не ФГУ!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 29, 2007 9:23 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 21, 2006 4:12 pm
Сообщений: 274
Откуда: Москва
Уважаемый NZHNK, не могли бы Вы дать ссылку на эту "бумажку". В указанном Вами ГОСТе (в ред. Изменения №1, Пост. Госстроя от 18.01.2000 №2, версия Консультант +) я не смог найти информации, о том, что фирмы-производители могут вносить какие-то изменения в правила эксплуатации, в т.ч. периодичности проведения испытаний, в разрез указанному ГОСТу. К тому же, как СИЗ, пояса должны быть сертифицированный именно по ГОСТу, а не ТУ.
Поднимал этот вопрос перед нашими юристами. Они сказали, что эта бумажка, подписанная представителем Госстроя и ГИТ, действие ГОСТа не отменяет. Так что, если производитель в паспорте к поясу по ГОСТ Р 50849-96* пишет, что он должен испытываться 1 раз в 2 года, то он сам нарушает требования ГОСТ. Хотя, если Ваш инспектор к этому вопросу отнесется лояльно, то и Вы особо не парьтесь. :wink:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 02, 2007 11:59 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт мар 28, 2006 11:57 am
Сообщений: 105
Откуда: Южный регион
NZHNK писал(а):
Добрый всем! Уважаемые коллеги, если я не ошибаюсь предохронительные пояса должны испытываться 1 раз в 6 месяцев. Мне тут принесли бумажку, согласно которой организации разрешается проводить испытания поясов 1 раз аж в 2 года. Данная бумажка называется "изменение №1 в инструкцию по эксплуатации поясов предохранительных по ГОСТ Р 50849-96* и ТУ 5252-001-01408401-98" от 04.10.04.", подписана Директором Фед. Гос. учреждения "Центр ОТ в строительстве Госстроя России". Кто-нибудь может дать ссылочку на документ регулирующий периодичнось испытаний поясов?

В любом случае нужно руководствоваться ПОТ РМ -012-2000 (Межотраслевые правила по охране труда при работах на высоте) глава 4 п. 4.1.18 Предохранительные пояса перед выдачей в эксплуатацию, а также через каждые 6 месяцев должны подвергаться испытанию статистической нагрузкой по методике, приведённой в стандартах или технических условиях на пояса конкретных конструкций. После испытания под нагрузкой проводится тщательный осмотр пояса и при отсутствии видимых повреждений он допускается в эксплуатацию.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 11, 2007 11:23 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 10, 2006 1:30 pm
Сообщений: 40
Откуда: СПб
Всем огромное спасибо! :yessir:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 05, 2008 1:30 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:23 pm
Сообщений: 17
Откуда: Москва
Подскажите, пожалуйста, какая организация должна проводить эксплуатационные испытания предохранительного пояса?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 05, 2008 2:13 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Blondi писал(а):
Подскажите, пожалуйста, какая организация должна проводить эксплуатационные испытания предохранительного пояса?


Приложение
к Постановлению Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации
от 18 декабря 1998 г. N 51

ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
22. Работодатель обеспечивает регулярные в соответствии с установленными ГОСТ сроками испытание и проверку исправности средств индивидуальной защиты (респираторов, противогазов, самоспасателей, предохранительных поясов, накомарников, касок и др.), а также своевременную замену фильтров, стекол и других частей средств индивидуальной защиты с понизившимися защитными свойствами. После проверки исправности на средствах индивидуальной защиты должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках последующего испытания.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме