Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужна ли системному администратору 2 группа допуска по эл.безопасности, если он занимается подключением оргтехники?И можно ли в случае необходимости присвоить ему 2 группу внутренней комиссией? Спасибо
1. ПТЭЭП.
3.5.7. К работе с использованием переносного или передвижного электроприемника, требующего наличия у персонала групп по электробезопасности, допускаются работники, прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу по электробезопасности.
3.5.8. Подключение (отключение) к (от) электрической сети переносных и передвижных электроприемников при помощи втычных соединителей или штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с ними.
Цитата:
3.5.9. Присоединение переносных, передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним к электрической сети с помощью разборных контактных соединений и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.
3.5.10. Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним распоряжением руководителя Потребителя должен быть назначен ответственный работник или работники, имеющие группу III. Данные работники обязаны вести Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.
2. Что значит необходимость и что такое внутренняя комиссия? Возможность присвоения любой группы по ЭБ в комиссии предприятия от II до V ( если только к этим работникам нет требований проверки знаний в комиссии РТН) определено уровнем технического образования и временем работы, в соответствии с приложением 1 МПОТ РМ 016-2001.