 Заголовок сообщения: группа допуска поэ/безопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 11, 2011 12:05 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 21, 2010 7:15 am
Сообщений: 28
Откуда: новосибирск
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужна ли системному администратору 2 группа допуска по эл.безопасности, если он занимается подключением оргтехники?И можно ли в случае необходимости присвоить ему 2 группу внутренней комиссией? Спасибо

_________________
Чашку кофею я сама себе с утра налью.....


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: группа допуска поэ/безопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 11, 2011 1:34 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
medynica писал(а):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужна ли системному администратору 2 группа допуска по эл.безопасности, если он занимается подключением оргтехники?И можно ли в случае необходимости присвоить ему 2 группу внутренней комиссией? Спасибо

1. ПТЭЭП.
Цитата:
3.5.7. К работе с использованием переносного или передвижного электроприемника, требующего наличия у персонала групп по электробезопасности, допускаются работники, прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу по электробезопасности.

3.5.8. Подключение (отключение) к (от) электрической сети переносных и передвижных электроприемников при помощи втычных соединителей или штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с ними.

Цитата:
3.5.9. Присоединение переносных, передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним к электрической сети с помощью разборных контактных соединений и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.
3.5.10. Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним распоряжением руководителя Потребителя должен быть назначен ответственный работник или работники, имеющие группу III. Данные работники обязаны вести Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

2. Что значит необходимость и что такое внутренняя комиссия? Возможность присвоения любой группы по ЭБ в комиссии предприятия от II до V ( если только к этим работникам нет требований проверки знаний в комиссии РТН) определено уровнем технического образования и временем работы, в соответствии с приложением 1 МПОТ РМ 016-2001.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: группа допуска поэ/безопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Сб ноя 12, 2011 10:35 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 08, 2006 5:31 pm
Сообщений: 2226
Откуда: Наша Russia
Vovan Sidorovish писал(а):
...если только к этим работникам нет требований проверки знаний в комиссии РТН...
Про кого это вы?
Про ответственного за электрохозяйство?
Или про кого-то ещё?

_________________
Все действующие лица и факты вымышлены, а все совпадения имён и событий - случайны.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь