makarofff писал(а):
Спасибо! Но поясните мне пожалуйста, 2 пункт значит что председатель и члены комиссии не прошли проверку знаний норм и правил работ в электроустановках в _________________...?! Как мы тогда их назначали..?
ПТЭЭП
1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек.
Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с электроустановками напряже-нием до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В. Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя.
1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и
пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора.Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух чле-нов комиссии, прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.