Арина.95 писал(а):
по нормативной документации по проверке вентсистем
Такой не встречал. Всё что есть - различные СанПиНы и СП (СНиПы), применяемые для каждого конкретного случая. Наберите в интернете что-то типа "Правила проектирования вентсистем" и смотрите что выдаст или СП 336.1325800.2017 посмотрите, может там ссылки полезные для Вас будут.
Есть ещё требования по чистке в ППР и возможно в некоторых ФНП.
Ну а в целом по проверке работоспособности правило такое: замеры провели на РМ, превышений нет - вентиляция исправна; превышения есть - посмотрели соответствие проекту и померели производительность - не тянет - чистим пока не будет в проектном режиме; работает в проектном режиме, но есть превышения на РМ - реконструируется ВС.