Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: СИЗ 997н. пункт 189 работы с риском электрической дуги и без
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 08, 2015 12:56 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2014 7:21 am
Сообщений: 58
Добрый день, прошу Вас проконсультировать.

Пункт 189 (997н) регламентирует выдачу СИЗ электромонтёрам, электромонтажникам, электрослесарям

При выполнении работ в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги
При выполнении работ в условиях, не связанных с риском возникновения электрической дуги

Для правильного обеспечения работника СИЗ прошу консультации:
При каких работах есть риск возникновения электрической дуги у выше перечисленных профессий?



Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: СИЗ 997н. пункт 189 работы с риском электрической дуги и
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 08, 2015 2:17 pm 
Мистер "Охрана труда - 2018"
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 2:17 pm
Сообщений: 2244
Работы связанные с риском возникновения эл.дуги: - работы под напряжением; работы под наведенным напряжением; подготовка рабочего места оперативным, оперативно-ремонтным персоналом; производство оперативных переключений; выполнение работ на отключенном электрооборудовании, где есть соседнее оборудование, находящееся под напряжением; проведение испытаний оборудования повышенным напряжением.
Работы не связанные с риском возникновения эл.дуги: строительство ПС, ТП, РП, РУ, ВЛ, а также их реконструкция, когда к ним не подведено питание или отсоединены питающие кабели; монтаж проводки, установка электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.д.) до момента их подключения к питающей сети и т.д.
Скорее всего ответ не полный, но я думаю, что коллеги меня дополнят.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: СИЗ 997н. пункт 189 работы с риском электрической дуги и
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 08, 2015 2:25 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 10:13 am
Сообщений: 189
При переключениях в распределительных щитах.
Недавно был случай - электромонтер умер от ожогов электрической дуги. Дуга образовалась когда он, без снятия нагрузки с отключаемой кабельной линии, по всей вероятности, слишком быстро перевел рубильник (разъединитель) из положения вкл. в положение выкл., хотя в инструкции было написано, что нужно делать это медленно и не переключать рубильник если возникнет дуга. Естественно, костюма от дуги на нем не было, только х\б, а так, возможно, мог бы жить.
Наверное, лучше электриков спросить в другой теме, где еще может быть дуга у э/монтеров.

_________________
Истина где-то рядом


Последний раз редактировалось Dana Scully Пт май 08, 2015 3:00 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: СИЗ 997н. пункт 189 работы с риском электрической дуги и
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 08, 2015 2:41 pm 
Мистер "Охрана труда - 2018"
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 2:17 pm
Сообщений: 2244
Это и есть оперативные переключения в ЭУ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: СИЗ 997н. пункт 189 работы с риском электрической дуги и
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 08, 2015 2:46 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 10:13 am
Сообщений: 189
Треп писал(а):
Это и есть оперативные переключения в ЭУ.

Ну да, просто не все терминологией ПТЭЭП владеют в совершенстве.

_________________
Истина где-то рядом


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь