Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, имеется работник, который весь день проводит с микроскопом. Жалуется на плохую освещенность рабочей поверхности.
В помещении на потолке люминесцентные светильники, от них имеем 480 люкс и над каждый столом лампы, от них (при комбинированном освещении) имеем 1300 люкс.
Норму берем из СНиП 23-05-95 в зависимости от характеристики зрительной работы.
Наименьший или эквивалентный размер объекта различения от 0.15 до 0,20 мм. Т.е. получается "Очень высокой точности". Разряд зрит. раб. II, подразряд В.
Получается норма при комбинированном освещении не менее 1500 люкс. в том числе от общего не менее 200 люкс, и норма при общем не менее 400 люкс.
Правильно ли я понял, что либо при комбинированном не менее 1500лк в том числе от общего не менее 200лк, либо если только общее, то достаточно 400 люкс?
И если у нас есть 480 люкс при общем, то достаточно?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Световая среда работника с микроскопом
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 22, 2014 3:21 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
все включаете и должно быть не менее 1500...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Световая среда работника с микроскопом
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 23, 2014 4:18 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср мар 04, 2009 1:26 pm
Сообщений: 68
А подсветку микроскопа считать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Световая среда работника с микроскопом
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 23, 2014 7:21 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
sawwal писал(а):
А подсветку микроскопа считать?


почитайте паспорт микроскопа.... может вам надо микроскоп менять, раз ему мало света в микроскопе...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь