Алексей У. писал(а):
Добрый день! После проверки Ростехнадзора получили пункт в предписании о том, что необходимо произвести огнезащитную пропитку деревянных настилов на леса. Встал вопрос можем ли мы произвести ее своими силами или это может сделать только организация имеющая соответствующую лицензию. Контролирующие органы утверждают что только лицензированная организация. Но где это прописано не говорят, да и в предписание ссылки на какой-либо документ нет. Жду ответа

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ППБ 01-03)
36. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т. п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования, должны немедленно устраняться.
Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно.
Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 17. Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии
38 ) деятельность по тушению пожаров
39) производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
И какую из этих видов деятельности Вы привяжете к нанесению огнезащитной пропитки?
нанести огнезащитное покрытие своими силами, на мой взгляд, можно, а вот как доказать, что данное покрытие обеспечивает необходимую степень огнезащиты, да еще как проверить состояние этой самой пропитки - проблема. Ранее приглашали ПЧ, базирующуюся на территории предприятия, откалывали обработанную пропиткой лучину от леревянного настила и поджигали ее. Если в течение определенного времени лучина не загоралась - огнезащитное покрытие выдерживало испытание, по итогам испытания составлялся акт. При проверке Госпожнадзором предприятия в 2006 г. - это прокатило.
Сделайте запрос в проверяющую организацию с просьбой указать ссылку на нормативный документ, подтверждающий их требование.