 Заголовок сообщения: Температура подшипников насосов блоков 1 и 2 категории взрыв
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 02, 2017 2:26 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 02, 2017 2:22 pm
Сообщений: 2
Здравствуйте, нужна помощь в правильной трактовке правил.

Есть предписание: Отсутствует постоянный контроль за температурой подшипников насосов в установках с технологическими блоками 1 и 2 категории взрывоопасности с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельных значений, и блокировками, входящими в систему ПАЗ, которые должны срабатывать при превышении этих значений - пункт 5.4.9 Федеральных норм и правил в области ПБ "Общие правила взрывоопасности"

Как быть с насосами, остановка которых очень критична, может вызвать большие колебания параметров, подрыв предклапанов, остановку всего производства, которое запускать на НТР 2-3 суток. Например насосы флегмовой жидкости ректификационных колонн. Речь идет о ложном срабатывании при неисправностях во время ремонта резервного насоса, в случае ложного срабатывания датчиков температуры обоих насосов.

Выполнена схема: проходит сигнал о высокой температуре подшипников, персонал проверяет, при необходимости делает переход на резервный насос.

В пункте 5.4.9 Федеральных норм и правил в области ПБ "Общие правила взрывоопасности" сказано:

"Последовательность операций по остановке компрессоров и насосов и переключению на резерв определяется разработчиком проекта."

Что необходимо сделать, чтобы не останавливать насос по температуре автоматически, при этом выполнить предписание.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Температура подшипников насосов блоков 1 и 2 категории в
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 02, 2017 8:55 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт янв 25, 2007 9:51 pm
Сообщений: 263
Откуда: Санкт-Петербург
Сюда напишите https://www.proektant.org/

_________________
«Без светоча науки и с нефтью будут потемки»


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Температура подшипников насосов блоков 1 и 2 категории в
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 03, 2017 11:53 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 02, 2017 2:22 pm
Сообщений: 2
Нашелся ответ:
Правила требуют обоснования в проекте, а если его нет, то спорить с РТН можно долго и упорно, вплоть до суда, который скажет что действительно пункт правил не выполнен (не важно будете вы останавливать или нет).

Сделайте две уставки: предаварийная и аварийная с разницей в 15 гр.С.
По предаварийной - свителки и звенелки в операторной.
По аварийной - отключение насосов с задержкой в 120 (не более) сек. Во время задержки оператор может отключить срабатывание блокировки (без письменных разрешений нач. смени и т.п.).
Обосновывается возможность такой задержки и отключения этой блокировки обосновывается этим же самым ОПВБ:

6.3.13. К выполнению управляющих функций систем ПАЗ предъявляются следующие требования:
...
срабатывание одной системы ПАЗ не должно приводить к созданию на объекте ситуации, требующей срабатывания другой такой системы;
...

Предклапана - это уже инцидент.
И описать к чему может привести с упором на "предаварийность" последствий.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Температура подшипников насосов блоков 1 и 2 категории в
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 03, 2017 12:22 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт янв 25, 2007 9:51 pm
Сообщений: 263
Откуда: Санкт-Петербург
Ну вот и прекрасно :joy:

_________________
«Без светоча науки и с нефтью будут потемки»


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь