DIV писал(а):
Но знакомые электрики-ИТР все в 1 голос утверждают, что где-то в правилах есть чёрным по белому, что обслуживание эл.установок производится не менее, чем 2-мя работниками. И даже в одном документе есть такое примечание, но без конкретной ссылки. Просмотрели и ПОТ РМ, и ПТЭЭП, и ПУЭ на всякий случай - не нашли конкретных указаний.((
ПОТ РМ - 016-2001
1.4.15. Техническое обслуживание осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов, с тележки мостового крана должны производить по наряду
не менее двух работников, один из которых, имеющий группу III, выполняет соответствующую работу. Второй работник должен находиться вблизи работающего и следить за соблюдением им необходимых мер безопасности.
2.2.17. Работы на устройствах связи, расположенных в РУ, проводятся по нарядам, выдаваемым персоналом СДТУ. Допускается выдача таких нарядов персоналом, обслужи
2.3.7. При проведении неотложных работ производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III. Члены бригады, работающие в электроустановках напряжением до и выше 1000 В, должны иметь группу III. - этим пунктом тоже можно воспользоваться.
2.3.10. В электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных, в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, работник, имеющий группу III и право быть производителем работ, может работать единолично. - т.е. если человек не является производителем работ (что должно быть определено распоряжением ответственного за электрохозяйство), то один электромонтер не может выполнять единолично работы.
Требования к работам. выполняемым по нарядам прописывать не буду, т.к. врд ли дежурный персонал будет этими работами заниматься.
3.3.2. На ВЛ проверку отсутствия напряжения должны выполнять два работника: на ВЛ напряжением до 1000 В - работники, имеющие группу III.
Просмотрите до конца Правила сами пожалуйста и найдете еще несколько операций, которые должны выполняться силами не менее 2-х электромонтеров.
1.1.2. Работодатель в зависимости от местных условий может предусматривать дополнительные меры безопасности труда, не противоречащие настоящим Правилам. Эти меры безопасности должны быть внесены в соответствующие инструкции по охране труда, доведены до персонала в виде распоряжений, указаний, инструктажа. - в своих инструкциях можете отразить работы, выполняемые не менее, чем 2-мя электромонтерами и потом этим воспользоваться в качестве аргумента для обоснования