UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 15, 2009 4:14 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт ноя 07, 2008 9:51 am
Сообщений: 91
Откуда: Красноярск
Здравствуйте, подскажите можно ли проводить электросварочные работы по ЛЭП в 110 кВ? Если можно подскажите на какие документы можно ссылаться.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 15, 2009 5:19 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Если Вы СМО, то ПОТ Р М-016-2001
РД 153-34.0-03.150-00, глава13.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 16, 2009 6:28 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт ноя 07, 2008 9:51 am
Сообщений: 91
Откуда: Красноярск
Я еще хотела уточнить вопрос, так получилось что у нас по проекту (монтаж трубопровода) сварочные работы ведутся возле ЛЭП, мне поставили задачу узнать нужно ли отключать ЛЭП или нет?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 16, 2009 6:49 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Именно так, Вы должны согласовать производство работ с владельцем действующей ЛЭП. Должны у них получить Акт на производство работ в охранной зоне, и если потребуется отключение, что не исключено, будете трубопровод, закапывать, опускать кранами, передвигать механизмы под ЛЭП, возможно нужно будет ППР на этот переход, в котором все будет оговорено, порядок производства работ, и обеспечение безопасности в том числе, возможно владелец ЛЭП будет производить отключение и допуск Вашего персонала к производству работ.В любом случае такие работы можно проводить только по согласованию.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 16, 2009 8:17 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт ноя 07, 2008 9:51 am
Сообщений: 91
Откуда: Красноярск
Все это понятно. Акт был получен согласно ППР для работ автомобильного крана вблизи ЛЭП и рассмотрены все мероприятия по охране труда, но когда начались работы, оказалось что электросварщики работаютв непосредственной близости от ЛЭП и есть угроза поражения эл.током. Вот тогда и встал этот вопрос и что можно предпринять. :?:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 16, 2009 9:02 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Возможно работы ведутся в зоне наведенного напряжения и требуются выполнение технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения, так как Вы СМО, снятие напряжения и заземление электроустановки производит владелец электроустановки. Вы же должны будете произвести заземление вашего объекта, а именно техники, труб, сварочного оборудования, как одно из мероприятий при производстве работ повышенной опасности, которые должны производиться по наряду-допуску, в соответиствии со СНиП 12- 03- 2001. Безопасность труда встроительстве, Общие требования.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь