Vovan Sidorovish писал(а):
Savrasoff писал(а):
А в причинах проверки записывать "внеплановая" или "первичная".

В правилах записана внеочередная, первичную ему уже где то провели.

Хочу чуть-чуть добавить:
Если перерыв в проверке знаний составил более 3-х лет, то проводится первичная проверка знаний (п. 1.4.19 ПТЭЭП).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: И опять про 2 группу по электробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 19, 2013 9:43 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Айя писал(а):
Vovan Sidorovish писал(а):
Savrasoff писал(а):
А в причинах проверки записывать "внеплановая" или "первичная".

В правилах записана внеочередная, первичную ему уже где то провели.

Хочу чуть-чуть добавить:
Если перерыв в проверке знаний составил более 3-х лет, то проводится первичная проверка знаний (п. 1.4.19 ПТЭЭП).

Да в действительности стоит на это обстоятельство обратить внимание.
Только вот в правилах обойден вопрос обучения при перерыве более 3 лет, надо ли обучать вот этих с просроченными сроками проверки знаний имевших только II группу? Пришел в РТН с просроченным удостоверением и с письмом о проведении внеочередной проверки знаний без обучения. Провели и подтвердили требуемую группу. Почему? Потому что чел может не работать по профессии, где требуется эта группа, а предприятию платить за обучение накладно, а без письма в РТН от предприятия проверка знаний не проводится.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: И опять про 2 группу по электробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 03, 2013 10:44 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 03, 2013 10:22 am
Сообщений: 4
Откуда: Вольск
Добрый день. Зарегистрировался, т.к. на предприятии проинформироваться не скем.
Естественно вопрос:
1 группу присваивает-лицо эл.тех. персонала (например оперативный) с группой не ниже 3.,
Присвоение 2 гр.допуска для персонала с участием аттестованной комиссией(3+2 чел), а если нет, то комиссии Госэнергонадзора (Ростехназдора), например в Учеб. центре? По другому никак?
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: И опять про 2 группу по электробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 03, 2013 11:22 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 4:17 am
Сообщений: 1305
Откуда: Красноярск
Увы, по-другому никак. Только в учебном центре проводится не аттестация, а обучение (подготовка), аттестация - в территориальной комиссии РТН или иной организации, наделенной полномочиями на проведение аттестации работников.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: И опять про 2 группу по электробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 03, 2013 11:29 am 
Мисс охрана труда 2014 в номинации: Мисс сама интеллектуальность. Мисс Охрана Труда 2016.
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 3:58 pm
Сообщений: 4589
Откуда: Калужская обл.
Почему никак? Если у Вас высшее техническое образование или среднее электротехническое, то 2 группу Вам подтвердят в комиссии предприятия ( без УЦ).

_________________
Учите правила, чтобы вы знали как их правильно нарушать.
(Далай Лама)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: И опять про 2 группу по электробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 03, 2013 11:33 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 03, 2013 10:22 am
Сообщений: 4
Откуда: Вольск
Спасибо.
Так вот с комиссией беда, создавать надо,аттестовать соответственно, а некого :conf:
2гр. преимущественно у рабочего персонала, их немало, директор как увидит цену :?: огого.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: И опять про 2 группу по электробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 03, 2013 12:11 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 03, 2013 10:22 am
Сообщений: 4
Откуда: Вольск
Айя писал(а):
Увы, по-другому никак. Только в учебном центре проводится не аттестация, а обучение (подготовка), аттестация - в территориальной комиссии РТН или иной организации, наделенной полномочиями на проведение аттестации работников.

Понятно. Комиссия на предприятии создается, аттестуем в РТН- состоять обязательно из ИТР эл. технического персонала должна?
...а если ткнете в НТД ?
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: И опять про 2 группу по электробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 03, 2013 12:44 pm 
Мисс охрана труда 2014 в номинации: Мисс сама интеллектуальность. Мисс Охрана Труда 2016.
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 3:58 pm
Сообщений: 4589
Откуда: Калужская обл.
Необязательно из ИТР, но обязательно, чтобы у членов комиссии группа была не меньше, чем у проверяемых. Обязательно председатель комиссии-ОЭХ( не менее 4 группа).

_________________
Учите правила, чтобы вы знали как их правильно нарушать.
(Далай Лама)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: И опять про 2 группу по электробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 03, 2013 2:54 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 03, 2013 10:22 am
Сообщений: 4
Откуда: Вольск
коллега писал(а):
Необязательно из ИТР, но обязательно, чтобы у членов комиссии группа была не меньше, чем у проверяемых. Обязательно председатель комиссии-ОЭХ( не менее 4 группа).

Спасибо.Уверили в знаниях.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: И опять про 2 группу по электробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 03, 2013 5:29 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 4:17 am
Сообщений: 1305
Откуда: Красноярск
Sergev писал(а):
...а если ткнете в НТД ?

ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей)
Цитата:
1.4.3. ...Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой.
Перечень должностей и профессий электротехнического <*> и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель Потребителя.

Руководителю Потребителя присвоение группы по электробезопасности не требуется, если он делегировал свои полномочия по техническому руководству электроустановками руководящему работнику организации.

Цитата:
1.4.28. Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство Потребителей, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками, проводится в комиссии органов госэнергонадзора.

Цитата:
1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек.
Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В. Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя.
1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора.

Цитата:
1.4.34. Проверка знаний работников Потребителей, численность которых не позволяет образовать комиссии по проверке знаний, должна проводиться в комиссиях органов госэнергонадзора.


коллега писал(а):
Цитата:
Необязательно из ИТР...

Как минимум, председатель комиссии должен быть из числа ИТР, да и одним из членов комиссии, как правило, является специалист по охране труда, который также относится к числу специалистов.

Цитата:
1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.
Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя.
При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: И опять про 2 группу по электробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 04, 2013 8:21 am 
Мисс охрана труда 2014 в номинации: Мисс сама интеллектуальность. Мисс Охрана Труда 2016.
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 3:58 pm
Сообщений: 4589
Откуда: Калужская обл.
Как тут на форуме правильно заметили, ИОТ может и не входить в эту комиссию, если в комиссии хватает членов и без него. Лишние заботы, ему обычно достаётся журнал заполнять, так что решайте сами, надо ли Вам это (ещё ж в РТН экзамен каждые 3 года), а рабочие вполне могут входить в эту комиссию, запрета нет(ОЭХ и его зам бесспорно из руководства).

_________________
Учите правила, чтобы вы знали как их правильно нарушать.
(Далай Лама)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: И опять про 2 группу по электробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 20, 2013 11:42 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 20, 2013 10:36 am
Сообщений: 4
Откуда: Саратовская обл.
Всем доброго дня.
1.4.28. Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство Потребителей, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками, проводится в комиссии органов госэнергонадзора.
А если: проверка знаний специалистов по охране труда, в обязанности которых НЕ входит контроль за электроустановками-проводить в комиссии своей допускается?
И еще на предприятии проверка знаний работников оформлялась протоколом на каждого аттестуемого. А если оформлять журналом установленной формы из МПОТ приложение №7, вместо протоколов?
Не по теме: Зарегился под новым логином, прежний почему то не пропускал и картинку собирал и все равно не пропускал. :?: :!:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: И опять про 2 группу по электробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 20, 2013 1:01 pm 
Мисс охрана труда 2014 в номинации: Мисс сама интеллектуальность. Мисс Охрана Труда 2016.
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 3:58 pm
Сообщений: 4589
Откуда: Калужская обл.
SergevE писал(а):
А если: проверка знаний специалистов по охране труда, в обязанности которых НЕ входит контроль за электроустановками-проводить в комиссии своей допускается?

Вам очень надо в комиссию, а в РТН сдавать не хочется? Ну и бог с ней, с комиссией, вместо себя включите любого электромонтёра. Если председатель , его зам и 1 член комиссии прошли проверку знаний в РТН, то ещё знания двоих можно проверять силами этих трёх. Специалист по ОТ - неэлектротехнический персонал и по ПТЭЭП ему могут присвоить 4 группу, если он контролирует электроустановки, а если не контролирует, то и группа ему не нужна,разве что 1-ая.

_________________
Учите правила, чтобы вы знали как их правильно нарушать.
(Далай Лама)


Последний раз редактировалось коллега Пт сен 20, 2013 4:01 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: И опять про 2 группу по электробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 20, 2013 3:32 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 20, 2013 10:36 am
Сообщений: 4
Откуда: Саратовская обл.
коллега писал(а):
SergevE писал(а):
А если: проверка знаний специалистов по охране труда, в обязанности которых НЕ входит контроль за электроустановками-проводить в комиссии своей допускается?

Вам очень надо в комиссию, а в РТН сдавать не хочется? Ну и бог с ней, с комиссией, вместо себя включите любого электромонтёра. Если председатель , его зам и 1 член комиссии прошли проверку знаний в РТН, то ещё знания двоих можно проверять силами этих трёх. Специалист по ОТ - неэлектротехнический персонал и по ПТЭЭП ему могут присвоить 4 группу, если он контролирует электроустановки, а если не контролирует, то и группа ему не нужна.

Три человека включая ОЭХ(5 гр.) уже сдали на гр. в РТН, теперь надо добавить еще двоих. Кого? Имеем начальника ремонтной эл.мех-ой службы, плюс, инженера по ОТ и ТБ., если ему присвоить 4 гр. для полного состава комиссии. Инспектировать эл.уст. он естественно не будет.
Так вот и атестовывать его в РТН на гр. по эл.без. не нада?- вот к чему веду.
Почему 4 гр.? Имеется оперативный персонал с 4 гр, у комиссии-не ниже чем у проверяемых лиц.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: И опять про 2 группу по электробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 20, 2013 4:00 pm 
Мисс охрана труда 2014 в номинации: Мисс сама интеллектуальность. Мисс Охрана Труда 2016.
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 3:58 pm
Сообщений: 4589
Откуда: Калужская обл.
Вам это надо в комиссии быть? Что Вы упёрлись в ИТР? Могут рабочие входить в комиссию, только чтобы группа была не меньше, чем у проверяемых. В ПОТРМ-016-2001 приложение №1 сказано, что специалисты ОТ, контролирующие эл.установки не относятся к электротехнологическому персоналу. Это значит, что специалисты ОТ, не контролирующие эл.установки тем более не электротехнологический персонал, значит, им 2 группу не присвоить, тем более более высокие группы.

_________________
Учите правила, чтобы вы знали как их правильно нарушать.
(Далай Лама)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь