uicrb писал(а):
Прочитала тему с начала и до конца. Спасибо всем, кто терпеливо отвечал на вопросы и давал ссылки, многими воспользовалась. Коротко о себе - зам.главного врача по ХЧ центральной районной больницы (ЦРБ), но фактически это небольшая поликлиника + 7 амбулаторий + 3 фельшерско-акушерских пункта, разбросанных по району. Обучение/аттестацию на IV группу прошла, но из-за неоплаты за обучение, "корочки" пока не выданы. Вопросы:
1. Приказ о назначении меня ответственной за электрохозяйство будет иметь законную силу?
2. Специалисты в физиокабинетах должны иметь какую группу?
3. Если есть документация по физиокабинетам (инструкции, паспорт физиокабинета - поделитесь, пожалуйста!
4. То же самое про стоматологические кабинеты
5. Недопонимаю п.1.8.2 и 1.4.3 ПТЭЭП - фактически в перечень профессий на 1 группу эл.безопасности я должна включить все профессии в ЦРБ? начиная с главного врача и заканчивая санитарками?
1. Приказ о назначении Вас ОЭХ будет иметь законную силу, после получения протокола проверки знаний в
РТН, и удостоверения и если в Вашем ведении нет электроустановок выше 1000В. Если есть такие электроустановки , выше 1000В, надо ОЭХ иметь V группу по ЭБ.
2. Решение по вопросу присвоения персоналу группы по ЭБ принимает руководитель, то есть главный врач, с Вашей подачи, бывал в физиокабинетах поликлиник и больниц, думаю по всем параметрам эти кабинеты относятся к помещениям повышенной опасности по поражению эл током. Так что специалистам работающим в этих кабинетах II группа
электротехнологический персонал3......
4. Стоматологи пользуются
электроинструментом, так что в соответствии с "Межотраслевой инструкцией для пользователей электроинструментом" и определением электротехнологического персонала в МПОТ РМ 016-2001 тоже II группа
электротехнологический персонал5.а) Руководители вот этого персонала должны иметь группу по ЭБ не ниже чем у подчиненных, можно тоже II группу, а можно выше.
б) Про I группу, это уж вы сами на месте решите в зависимости от помещений по опасности поражения электрическим током и уровня напряжения электроприемников находящихся в этих помещениях.
В помещениях без повышенной опасности по поражению электрическим током может и не надо никаких групп.
Если санитарка работает с электроприборами то возможно и ей надо I группу.
Что Вы так боитесь этих групп? Группа по ЭБ означает уровень знаний, чем больше знаешь, тем безопасней эксплуатация, а требования в правилах, надо сказать, к уровню знаний минимальные.
I группа присваивается ежегодно , это можете теперь делать Вы, у Вас есть IV группа.
Про проверку знаний и обучение персонала прочтите Приложение 1 к МПОТ РМ 016-2001.
Не обязательно весь персонал обучать в УЦ, если у Вас есть комиссия по проверке знаний, на II группу проверку знаний можно провести у себя на предприятии, обучение самостоятельно, программ обучения есть немало здесь на форуме.
Нет комиссии, обучите еще двух в УЦ и они должны пройти проверку знаний в РТН. Будет своя комиссия по проверке знаний.
Классификация помещений по опасности поражения эл током в ПУЭ.
Какие мероприятия должны быть проведены для защиты от поражения эл током
прочтете в ПУЭ п.п. 1.49..1.53.
Проверите каждый аппарат посмотрите документы , узнаете какой класс защиты эти аппараты имеют и Т.Д. , вообще то должен быть специалист электрик, на такое количество электрооборудования, Вы, кроме УЦ, где то учились эксплуатации электроустановок?
По п. 1.8.2.
У вас имеются проекты всех зданий, в которых Вы работаете, в них имеются схемы электроустановок зданий, Вам надо составить перечень электроборудования , паспорта на это оборудование должны быть и список персонала на I группу, хотя бы это.