UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 10, 2018 10:09 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 10, 2018 9:52 pm
Сообщений: 1
Добрый день! Подскажите, какая периодичность замеров сопротивления изоляции в музыкальной школе (учреждение дополнительного образования)? Фирмы, предоставляющие услуги, утверждают что раз мы школа, мы должны проводить замеры один раз в год. Правы ли они, какие есть ссылки на НПА, подтверждающие это?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Периодичность замеров сопротивления изоляции в школе
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 11, 2018 9:28 am 
Мистер "Охрана труда - 2018"
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 2:17 pm
Сообщений: 2244
См. п.2.12.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (периодичность 1 раз в год). Периодичность 1 раз в 3 года установлена для особо опасных помещений, наружных установок и стационарных электроплит (ПТЭЭП, прил.3.1, табл. 37).