Dimarik66RUS писал(а):
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, на предприятии я являюсь специалистом ОТ, имею 4гр по ЭлБ с правом инспектирования, вопрос:
1. Могу ли я проводить инструктажи и присваивать 1гр для не электротехнического персонала?
2. Могу ли я замещать (являться) ответственным за электрохозяйство. У нас офис, кроме ВРУ и офисной техники, не каких силовых установок нет.
Заранее благодарю.
1. не думаю, т.к. присвоение I группы проводит человек из электротехнического персонала с группой по ЭБ не ниже III. - у Вас электротехнический персонал в удостоверении? вероятно, административно-технический?
2. ответственность за ЭХ для офиса можно закрепить за руководителем.
Для представительств Компании, в которых были только офисы мы воспользовались п. 1.2.4 ПТЭЭП:
1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства без проверки знаний.Писали заявление-обязательство, ответственность брал на себя руководитель представительства, согласовывали его в местном ГЭнадзоре, и все. Образец заявления есть в ПТЭЭП. Замечаний не было.