Треп писал(а):
(ВППБ 01-02-95*)
4.8. На территории электростанций и подстанций следует регулярно скашивать и вывозить траву.
Запрещается хранение высушенной травы на территории энергопредприятия и на прилегающей площадке (на расстоянии ближе 100 м).
14.9. На территории ОРУ следует периодически скашивать и удалять траву. Запрещается выжигать сухую траву на территории объекта и прилегающих к ограждению площадках.
ВППБ 01-02-95* утратил силу с выходом "СТАНДАРТА"
Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Дата введения 01.03.2015г
5.2.1. Маслоприемные устройства под силовыми трансформаторами, масляными выключателями и реакторами, маслоотводы (или специальные дренажи) должны содержаться в исправном состоянии для исключения растекания масла при течи масла из маслонаполненного оборудования и попадания его в кабельные каналы и другие сооружения.
5.2.4. Не допускается наличие растительности в периметре маслоприемного устройства.
5.2.8. Аварийные емкости для приема масла (маслосборники) от силовых трансформаторов, масляных выключателей и реакторов должны проверяться не реже 2 раз в год, а также после обильных дождей, таяния снега или тушения пожара.
Не допускается наличие воды в маслосборнике, при наличии воды должны быть приняты меры по ее удалению.
Стационарные уровнемеры должны содержаться в работоспособном состоянии. В местах расположения маслосборников должны быть установлены указатели с обозначением их объема в кубических метрах.
Результаты проверок маслосборников должны фиксироваться в специальном журнале, а при выявлении нарушений – в журнале дефектов оборудования ПС.
5.3.7. На территории ОРУ следует своевременно скашивать и удалять траву. Запрещается выжигать сухую траву на территории ОРУ и прилегающих к ограждению подстанции площадках.
5.3.8. На территории ОРУ не должно быть древесно-кустарниковой растительности.