Loko писал(а):
Добрый день всем.
Такая ситуация. Я работаю на станции технического обслуживания автомобилей.
Есть слесарь по ремонту автомобилей, который в своей работе использует: электрогидравлический двухстоечный подъемник, заточной настольный станок и болгарку;
есть оператор моечной установки, который в своей работе использует:моечную установки и пылесос керхер;
колорист, который в своей работе использует: компьютери краскопульт;
слесарь-жестянщик, который в своей работе использует: сварочный полуавтомат, болгарку и дрель;
маляр, который в своей работе использует: шлифовальную машинку, краскопульт и работы по окраске производит в окрасочной камере.
Весь ручной электроинструмент имеет 2 группу.
Цех-помещение без повышенной опасности(влажность в норме, полы покрыты плиткой).
В инструкции по подъемникам нет ничего про группу электробезопасности.
Вопрос:какая группа по электробезопасности должна быть у эти сотрудников?
-------------------
Всем, кроме слесаря-жестянщика, присвоить 1 группу!
Слесарь-жестянщику: обучить, провести проверку знаний и присвоить II группу. К сварочным работам должны допускаться сварщики, прошедшие специальную подготовку, имеющие удостоверение на право производства сварочных работ и удостоверение на группу по электробезопасности не ниже II.
Разработайте вот такую ИОТ (см. вложение), всех, кто по 1 группе ознакомить под роспись!