Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: технические мероприятия
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 29, 2017 6:55 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 23, 2017 1:52 pm
Сообщений: 13
В п. 7.8 ПОТЭЭ написано, что кабель электродвигателя выше 1000В должен быть отсоединен, провода закорочены и заземлены. Что это дает? Может быть и глупый вопрос, но в нашей организации это с недавнего времени стали применять в электроустановкам до 1000 В, а именно: перед началом работ, когда произведены технические мероприятия и уже отсоединены провода от нижних клемм вводного автомата (т.е. сделан видимый разрыв), нужно еще их скрутить и заземлить. Разве не достаточно видимого разрыва?


Последний раз редактировалось vvb Вт май 30, 2017 6:53 am, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: технические мероприятия
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 29, 2017 7:13 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 23, 2017 1:52 pm
Сообщений: 13
В нашем случае электроустановки до 1000 В - это щиты КИП, в которых от вводного автомата питание 220 В разводится на блоки питания 220/24В, от которых питаются датчики КИП


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: технические мероприятия
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 30, 2017 10:14 am 
Мистер "Охрана труда - 2018"
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 2:17 pm
Сообщений: 2244
Посмотрите тему "Снятие электродвигателя". Находится на 2 позиции ниже Вашей темы.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: технические мероприятия
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 31, 2017 11:33 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 23, 2017 1:52 pm
Сообщений: 13
Просмотрел. Насчет скрутки ничего не нашел. Нужна она или нет и что она дает так и не понятно. То, что отключать провода от автомата и делать видимый разрыв нужно - это понятно. Но вопрос не про электродвигатель конкретно, а про щит КИП - зачем в щите КИП после отсоединения проводов от вводного автомата их нужно скручивать и заземлять? Про другие способы снятия напряжения нам не подходит, т.к. вводной автомат - это граница между нами и электриками, наше - после вводного автомата, электриков - до. И все технические мероприятия перед работами в щите проводятся отключением вводного автомата щита


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: технические мероприятия
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 31, 2017 1:39 pm 
Мистер "Охрана труда - 2018"
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 2:17 pm
Сообщений: 2244
vvb писал(а):
В п. 7.8 ПОТЭЭ написано, что кабель электродвигателя выше 1000В должен быть отсоединен, провода закорочены и заземлены. Что это дает? Может быть и глупый вопрос, но в нашей организации это с недавнего времени стали применять в электроустановкам до 1000 В, а именно: перед началом работ, когда произведены технические мероприятия и уже отсоединены провода от нижних клемм вводного автомата (т.е. сделан видимый разрыв), нужно еще их скрутить и заземлить. Разве не достаточно видимого разрыва?

17.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа управления, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.
Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.
Зачем у Вас п.7.8. применяют к ЭУ до 1000В - это мне неведомо. :D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 


Кто сейчас на форуме