Посмотрите СО 34.04.181-2003 Правила организации ТО и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей:
"5.3 Воздушные линии электропередачи, трансформаторные подстанции, секционирующие и распределительные пункты электрических сетей 0,38-20 кВ
5.3.2 Результаты осмотров, проверок, измерений заносятся в листки осмотра (проверки) и ведомости измерений.
5.3.3 Неисправности, требующие устранения, заносятся в журналы дефектов ВЛ 6-20 кВ, дефектов ВЛ 0,38 кВ и дефектов ТП, СП, РП, в которых мастер указывает сроки и способы ликвидации неисправности, а после устранении отмечается дата устранения."Может здесь Журнал осмотров не нужен?
Нашел в интернете вот такую форму журнала:
ЖУРНАЛ
обходов и осмотров трасс кабельных линий (форма 19Э)
№ КЛ Участок обхода и место прхождения трассы Дата обхода Обнаруженные неисправности Подпись исполнителя и лица, ответств. за охрану трассы на закрытой территории Меры принятые по устранению неисправностей Подпись мастера
Получилось все в строчку, но это название столбцов