Здравствуйте дана задача дошел до того как надо составить предварительную схему заземлителя и посчитать длину горизонтальных электродов и количество вертикальных электродов, помогите пожалуйста или обьясните как это делается я так понимаю предварительная схема это то что я прикрепил(она была дана с условием задачи)? как по ней посчитать я как то не понимаю с точечками заземлители вертикальные на картинке? И на картинке в чем даны измерения в метрах, сантиметрах, миллиметрах? Как то по рисунку не получается 6300 м2 территория подстанции, как производить дальнейший расчет?????(Картинка к задаче прикреплена в зип файл закинул, чтобы размер не подгонять в котором можно закинуть) Задача 1. Расчет заземлителя в двухслойной земле методом на¬веденных потенциалов по допустимому сопротивлению. Задание. Рассчитать заземлитель подстанции 110/35/6 кВ. Исходные данные: 1) подстанция понижающая, имеет два трансформатора 110/35/6 кВ с эффективно заземленной нейтралью со стороны 110 кВ; для питания собственных нужд имеется трансформатор 6/0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью со стороны низшею напряжения; распределительные устройства 110 и 35 кВ открытою типа, 6 кВ - закрытого (рис.1.). 2) территория подстанции занимает площадь S = 6300 м2; 3) заземлитель предполагается выполнить из горизонтальных полосовых электродов сечением 4 х 40 мм и вертикальных стержневых электродов длиной lв = 5 м, диаметром d = 12 мм; глубина заложения электродов в землю t = 0,8 м; 4) расчетные удельные сопротивления верхнего и нижнего слоев земли , ; мощность верхнего слоя земли h1 = 2,8 м 5) в качестве естественного заземлителя предполагается использовать систему трос – опоры двух подходящих к подстанции воздушных линий электропередачи 110 кВ на металлических опорах с длиной про¬лета l = 250 м; каждая линия имеет один стальной грозозащитный троc сечением s = 50 мм2; расчетное (с учетом сезонных колебаний) со-противление заземления одной опоры rоп = 12 Ом; число опор с тросом на каждой линии больше 20; данные измерений сопротивления си¬стемы трос – опоры отсутствуют; 6) расчетный ток замыкания на землю на стороне 110 кВ составляет 5 кА, на стороне 35 кВ – 40А, на стороне 6 кВ – 30А. Решение(использую по примеру скачанному решенной такой задачи): 1.2 Расчёт заземления подстанции 110/35/6 кВ
Для установок напряжением выше 1 кВ сопротивление заземлителя растеканию тока Rз, согласно требованиям ПУЭ, должно быть не более 0,5 Ом. Сопротивление естественного заземлителя для двух линий Rе определяется по формуле
,
где ron – расчетное, то есть наибольшее (с учетом сезонных колебаний) сопротивление заземления одной опоры, Ом; rт – активное сопротивление троса на длине одного пролета, Ом; nт – число тросов на опоре. Для стального троса сечением S, мм2, при длине пролета l, м, активное сопротивление, Ом, , При использовании естественных заземлителей (предписывается ПУЭ) сопротивление искусственного заземлителя Rи, Ом, меньше требуемого Rз, Ом и равно
где Re – сопротивление растеканию естественного заземлителя, Ом. Требуемое сопротивление искусственного заземлителя Rи с учетом того, что RЗ = 0,5 Ом и Rе = 1,5 Ом: Составляем предварительную схему заземлителя, приняв контурный (распределенный) тип заземлителя, то есть в виде сетки из горизонтальных полосовых и вертикальных стержневых (длиной lв = 3 м) электродов. Вертикальные электроды размещаем по периметру заземлителя. По предварительной схеме определяем суммарную длину горизонтальных и количество вертикальных электродов:??????? Каким образом это произвести?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
|