UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 11, 2013 10:10 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 6:57 am
Сообщений: 1971
Откуда: Там, где сбываются мечты
Может кто сразу подскажет, а то я уже запутался во всех этих ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭП и прочих правилах:

1. Где говорится, что должно быть видимое зазезмление - станков, оборудования, электрощитков и т.п.? И есть ли такое требование?

2. При отсутствии контура заземления, разрешается ли заземление обозначенных устройств проводить посредством защитного нуля? Вернее наверное будет сказать занулять?

Понимаю, надо самому разобраться во всех этих ситуациях. В будущем так и сделаю. Но пока внедрение OHSAS не дает спину разогнуть

_________________
Los sueños se cumplen si tienes fe en ellos


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Видимое заземление
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 11, 2013 12:42 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт мар 08, 2013 7:53 am
Сообщений: 138
Цитата:
1. Где говорится, что должно быть видимое зазезмление - станков, оборудования, электрощитков и т.п.? И есть ли такое требование?

ПУЭ 1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.
Цитата:
2. При отсутствии контура заземления, разрешается ли заземление обозначенных устройств проводить посредством защитного нуля? Вернее наверное будет сказать занулять?

На вводе в здание выполняется повторное заземление, далее заземление оборудования проводится с помощью защитного нуля в составе питающего кабеля.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Видимое заземление
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 14, 2013 9:34 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 6:57 am
Сообщений: 1971
Откуда: Там, где сбываются мечты
из Дылыма писал(а):
ПУЭ 1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.


Очень обтекаемо... Отсюда сложно сделать вывод, что каждая единица оборудования должна иметь видимое заземление.

Цитата:
На вводе в здание выполняется повторное заземление, далее заземление оборудования проводится с помощью защитного нуля в составе питающего кабеля.


То есть правилами такое решение допускается?

_________________
Los sueños se cumplen si tienes fe en ellos


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Видимое заземление
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 14, 2013 2:46 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт мар 08, 2013 7:53 am
Сообщений: 138
Ingenio писал(а):
Очень обтекаемо... Отсюда сложно сделать вывод, что каждая единица оборудования должна иметь видимое заземление.

Для станка заземление не выполняется. Выполняется уравнивание потенциалов корпуса, в т.ч. металлоконструкций фундамента, хотя достаточно присоединения отвода к РЕ-шинке или станине от шпилек крепления станка к фундаменту.
Цитата:
То есть правилами такое решение допускается?

Для каждого отдельно стоящего здания выполняется повторное заземление. Количество повторных заземлений определяется проектом, все зависит от величины общего сопротивления растеканию тока всех заземлителей начиная от ТП.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Видимое заземление
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 15, 2013 9:02 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 6:57 am
Сообщений: 1971
Откуда: Там, где сбываются мечты
из Дылыма писал(а):
Для станка заземление не выполняется. Выполняется уравнивание потенциалов корпуса, в т.ч. металлоконструкций фундамента, хотя достаточно присоединения отвода к РЕ-шинке или станине от шпилек крепления станка к фундаменту.


а как же:

2.1.12. Токоведущие части оборудования должны быть изолированы или ограждены либо находиться в недоступных для людей местах. Металлические части оборудования, которые могут вследствие повреждения изоляции оказаться под напряжением, должны быть заземлены (занулены) в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

Вот только не говорится про видимое заземление...

_________________
Los sueños se cumplen si tienes fe en ellos


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Видимое заземление
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 16, 2013 11:33 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт мар 08, 2013 7:53 am
Сообщений: 138
ПТЭЭП, глава 2.7.
2.7.8. Для определения технического состояния заземляющего устройства должны проводиться визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3).
2.7.9. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им уполномоченным.
При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего
устройства.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Видимое заземление
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:06 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 6:57 am
Сообщений: 1971
Откуда: Там, где сбываются мечты
из Дылыма писал(а):
ПТЭЭП, глава 2.7.
2.7.8. Для определения технического состояния заземляющего устройства должны проводиться визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3).
2.7.9. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им уполномоченным.
При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего
устройства.


Это если оно есть.
А где написано, что видимое заземление должно быть?..

_________________
Los sueños se cumplen si tienes fe en ellos


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Видимое заземление
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 17, 2013 11:11 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 6:57 am
Сообщений: 1971
Откуда: Там, где сбываются мечты
Или любое заземление должно состоять из видимой и невидимой частей?

_________________
Los sueños se cumplen si tienes fe en ellos


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 


Кто сейчас на форуме