Откуда: Питер
Помогите найти письмо Энергонадзора России от 22.01.1991 г. № 94-6/3-ЭТ о том, что электроизмерительные работы (замеры сопротивлений изоляции проводов и кабелей, целостность цепи заземления, сопротивление заземляющего устройства) на грузоподъёмных кранах могут выполнять ТОЛЬКО лаборатории, имеющие разрешение органов Ростехнадзора. Т.е владелец крана не может проводить эти работы на своих кранах своим электротехническим персоналом, если у него нет такой лаборатории.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Ищу письмо энергонадзора
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 12, 2013 10:40 pm 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/ad-dokumenty/w9v.htm

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ищу письмо энергонадзора
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 13, 2013 7:34 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 05, 2012 2:45 pm
Сообщений: 530
Откуда: Архангельск
__Хотел бы отметить, что письма не являются нормативными документами, обязательными к исполнению.
ДЖанное письмо, как я понимаю, не требует, а поясняет некие требования (касаемо лабораторий) из ПТЭ эл.станций и сетей и иных НПА в отношении работы лабораторий. Так в тексте Письма и написано.
__ВОт поэтому от этого и надо опираться. Вот если у Вас спец.лаборатория используется...

_________________
Дотошный при поиске истины. Злой при поиске лжи.
Результат зависит не от наших желаний, а от наших решений.
Найдите отличия между: я написал вопрос не Вам, я написал не вопрос Вам, я не написал вопрос Вам, не я написал вопрос Вам. Может отличий нет?.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ищу письмо энергонадзора
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 16, 2013 2:12 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 4:34 pm
Сообщений: 1690
Откуда: Питер
Don Tortil писал(а):
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/ad-dokumenty/w9v.htm

Это не то письмо...

http://www.bestpravo.ru/search.php?zapros=%EF%E8%F1%FC%EC%EE+%DD%ED%E5%F0%E3%EE%ED%E0%E4%E7%EE%F0%E0+%D0%D4+%EE%F2+22.01.1991+N+94-6%2F3-%DD%D2&x=8&y=16


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ищу письмо энергонадзора
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 16, 2013 2:33 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 05, 2012 2:45 pm
Сообщений: 530
Откуда: Архангельск
SAM писал(а):
Don Tortil писал(а):
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/ad-dokumenty/w9v.htm

Это не то письмо...

http://www.bestpravo.ru/search.php?zapros=%EF%E8%F1%FC%EC%EE+%DD%ED%E5%F0%E3%EE%ED%E0%E4%E7%EE%F0%E0+%D0%D4+%EE%F2+22.01.1991+N+94-6%2F3-%DD%D2&x=8&y=16

__СТранная ссылка: результат поиска "результатов нет". И никакого текста нет.

_________________
Дотошный при поиске истины. Злой при поиске лжи.
Результат зависит не от наших желаний, а от наших решений.
Найдите отличия между: я написал вопрос не Вам, я написал не вопрос Вам, я не написал вопрос Вам, не я написал вопрос Вам. Может отличий нет?.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ищу письмо энергонадзора
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 16, 2013 2:42 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 4:34 pm
Сообщений: 1690
Откуда: Питер
chiefset писал(а):
SAM писал(а):
Don Tortil писал(а):
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/ad-dokumenty/w9v.htm

Это не то письмо...

http://www.bestpravo.ru/search.php?zapros=%EF%E8%F1%FC%EC%EE+%DD%ED%E5%F0%E3%EE%ED%E0%E4%E7%EE%F0%E0+%D0%D4+%EE%F2+22.01.1991+N+94-6%2F3-%DD%D2&x=8&y=16

__СТранная ссылка: результат поиска "результатов нет". И никакого текста нет.

Объясняю: это говорит о том, что на этом сайте искомого (выше упомянутого) письма нет...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ищу письмо энергонадзора
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 16, 2013 10:45 pm 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
SAM писал(а):
Don Tortil писал(а):
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/ad-dokumenty/w9v.htm

Это не то письмо...

Это просто говорит о том, что Вы невнимательно читаете...
В этом "не том письме" есть последняя строчка:
Цитата:
считать утратившим силу с 01.07.97 информационное письмо от 22.01.91 N 94-6/3-ЭТ

Поэтому Вы никогда не сможете искомое письмо, так как макулатуру никто хранить не будет)))
Кстати, и само "не то письмо" фактически утратило силу в связи с введением в действие Инструкции о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний и измерений электролабораторий Министерства энергетики Российской Федерации от 13.03.2001 № 32-01-04/55

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ищу письмо энергонадзора
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 17, 2013 2:44 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 4:34 pm
Сообщений: 1690
Откуда: Питер
Don Tortil писал(а):
Это просто говорит о том, что Вы невнимательно читаете...
В этом "не том письме" есть последняя строчка:
Цитата:
считать утратившим силу с 01.07.97 информационное письмо от 22.01.91 N 94-6/3-ЭТ

ОПА! Благодарю. Просто не стал читать до конца "не то письмо"...
А вопрос возник вот с чем:
Вложение:
1.zip

А может вы ответите и на мой вопрос (раз уж я не найду никогда этого письма): имеет ли право электротехнический персонал организации-владельца грузоподъёмных машин проводить периодически в процессе эксплуатации перед проведением их технических освидетельствований измерения с составлением соответствующих протоколов: 1) измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей; 2) измерение сопротивления заземляющего устройства; 3) проверка наличия цепи между заземлённым оборудованием и заземлителями. Или такие измерения в любом случае должны производить аттестованные лаборатории? Прошу дать ответ со ссылкой на нормативные акты.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ищу письмо энергонадзора
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 24, 2013 2:01 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 4:34 pm
Сообщений: 1690
Откуда: Питер
Ну что спецы, неужели никто не знает ответа на поставленный вопрос? Уточню: все эти протоколы должны признаваться инспекторами РТН "легитимными" и официальными. А если не имеет права, то на каком основании?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ищу письмо энергонадзора
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 08, 2013 2:30 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 4:34 pm
Сообщений: 1690
Откуда: Питер
Получил ответ из РТН (выкладываю). Но вопросов стало не меньше, а больше...
Вложение:
ОТВЕТ РТН о проведении электроизмерений 10-00-12-1336=+.zip

1. Речь в моём вопросе шла о проведении ИЗМЕРЕНИЙ. В ответе РТН тоже речь идёт в начале об ИЗМЕРЕНИЯХ. Но почему-то для обоснования своего ответа РТН ссылается на пункт 5.1.1. ПОТ Р М-016-2001, в котором речь ведётся об ИСПЫТАНИЯХ электроборудования? Странно... Может кто разъяснит?

2. Ранее я получил ответ РТН на мой вопрос - является ли грузоподъёмный электрический кран (машина) электроустановкой(выкладываю).
Вложение:
3.zip

Как видите РТН классифицировал грузоподъёмный электрический кран как технологическое оборудование, а не как ЭЛЕКТРОУСТАНОВКУ. Если бы кран был элкутроустановкой, наверное, так бы и написали...

3. Но тогда возникает вопрос - почему при ответе на вопрос (1.) про ИЗМЕРЕНИЯ связанные с электрооборудованием, РТН для обоснования своего ответа ссылается на НТД, который распространяется на работников, занятых обслуживанием ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК? Ведь кран - это не электроустановка, значит ПОТ Р М-016 крана не касается...


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ищу письмо энергонадзора
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 08, 2013 2:58 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
В приложении 3 к ПБ 10 382. указаны правила , которыми необходимо пользоваться при эксплуатации грузоподъёмных кранов.
Цитата:
Правила устройства электроустановок, 6-е издание, перераб. и доп. с изм.




Правила эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Главгосэнергонадзором 31.03.92




Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Главгосэнергонадзором 21.12.84
, Все эти правила устарели. Вы не спросили у Степанова , чем руководстьвоваться.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ищу письмо энергонадзора
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 08, 2013 3:48 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 4:34 pm
Сообщений: 1690
Откуда: Питер
Vovan Sidorovish писал(а):
В приложении 3 к ПБ 10 382. указаны правила , которыми необходимо пользоваться при эксплуатации грузоподъёмных кранов.Все эти правила устарели. Вы не спросили у Степанова , чем руководстьвоваться.

А зачем? Это и так известно...

Почему же, в конце-концов, РТН не может однозначно ответить, что г/п эл.кран - это электроустановка.

А вы получили ответы от РТН на свои вопросы, заданные в 2011 году?
Vovan Sidorovish писал(а):
Письма я тоже отправил, как в Главное управление РТН по адресу указанному Директором, так и в адрес ответивших на вопрос САМ , должностных лиц госнадзора. Их будут рассматривать в течение установленного срока, т.е. месяца. пока молчание.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ищу письмо энергонадзора
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 08, 2013 5:00 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Получил, Степанов даже не удосужился посмотреть откуда запрос. Он думал, что отвечает Вам. Написал, "повторяю Вам", дальше слово в слово, не электроустановка не электрооборудование, электротехническая часть. Кран у них не считается даже сооружением.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ищу письмо энергонадзора
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 09, 2013 2:48 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 4:34 pm
Сообщений: 1690
Откуда: Питер
Vovan Sidorovish писал(а):
Получил, Степанов даже не удосужился посмотреть откуда запрос. Он думал, что отвечает Вам. Написал, "повторяю Вам", дальше слово в слово, не электроустановка не электрооборудование, электротехническая часть. Кран у них не считается даже сооружением.

Мы сами, наверное, виноваты, что у нас в России такие "надзирающие" и "правящие" органы, т.к. не стремимся туда идти работать. Вот и попадают туда всякие...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь