Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Заземление
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 03, 2013 4:24 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 24, 2011 12:05 pm
Сообщений: 10
Добрый день!
Возник вопрос по электробезопасности. У нас в ремонтной зоне пол, под заезд крупной техники, выложили металлическими листами. На этом полу проводят работы с использованием элктроинструмента и других агрегатов. Напряжения разные, как 220 так и 380. Мало ли кто то повредит изоляцию проводов лежащих на этом полу. Необходимо ли заземлить этот пол, если да подскажите руководящий документ? Заранее спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Заземление
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 03, 2013 4:56 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
X_plane писал(а):
Добрый день!
Возник вопрос по электробезопасности. У нас в ремонтной зоне пол, под заезд крупной техники, выложили металлическими листами. На этом полу проводят работы с использованием элктроинструмента и других агрегатов. Напряжения разные, как 220 так и 380. Мало ли кто то повредит изоляцию проводов лежащих на этом полу. Необходимо ли заземлить этот пол, если да подскажите руководящий документ? Заранее спасибо!

Информация неполная.
1. На каком основании выложены эти металлические плиты или листы ( бетон скорее всего).
2. Каким образом они закреплены между собой и заземленными конструкциями здания?
3. Полы металлические (токопроводящие) - один из признаков помещений повышенной опасности по ПУЭ. В соответствие с этим признаком и возможно еще какими либо признаками помещений по опасности поражения электрическим током надо и организовывать работы электроинструментом.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заземление
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 04, 2013 8:19 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 24, 2011 12:05 pm
Сообщений: 10
Листы уложены на бетонное основание. Между собой соединены сварочным швом, скорее всего с заземленными конструкциями зданиями не соединены.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заземление
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 04, 2013 8:46 am 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 280
Цитата:
Все внутренние проводящие элементы значительных размеров, такие как направляющие лифтов, краны, металлические полы, рамы металлических дверей, трубы, кабельные лотки, присоединяются к ближайшей общей шине или другому общему соединительному элементу по кратчайшему пути

Это касается молниезащиты зданий и сооружений.

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Заземление
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:52 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
X_plane писал(а):
Листы уложены на бетонное основание. Между собой соединены сварочным швом, скорее всего с заземленными конструкциями зданиями не соединены.

Скорее всего надо найти это видимое соединение или провести замеры сопротивления растеканию.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь