Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с пунктом 2.3.10 в ПОТ Р М-016-2001
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 24, 2013 6:07 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 24, 2013 5:36 pm
Сообщений: 4
Здравствуйте.
Начальство заставляет работать единолично(в количестве 1 человека) на ПС 110/6(ПС без постоянного опер персонала). На установке УП500 Вектор 2.0М(Измерение тангенса маслонаполненых вводов 110 кВ), в ОПУ на Щите управления ПС. И аргументирует это, что ОПУ(ОПУ и ЗРУ -110кВ одно здание), это установка 0,4 кВ и в правилах это оговаривается в пункте 2.3.10. Межотраслевых ПОТ Р М-016-2001. Кто прав? И как трактовать пункт 2.3.10? Типо того что, сам выдал на себя распоряжение и один пошёл работать?
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с пунктом 2.3.10 в ПОТ Р М-016-200
UNREAD_POSTДобавлено: Сб июл 27, 2013 10:40 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
Андрей КАП писал(а):
Здравствуйте.
Начальство заставляет работать единолично(в количестве 1 человека) на ПС 110/6(ПС без постоянного опер персонала). На установке УП500 Вектор 2.0М(Измерение тангенса маслонаполненых вводов 110 кВ), в ОПУ на Щите управления ПС. И аргументирует это, что ОПУ(ОПУ и ЗРУ -110кВ одно здание), это установка 0,4 кВ и в правилах это оговаривается в пункте 2.3.10. Межотраслевых ПОТ Р М-016-2001. Кто прав? И как трактовать пункт 2.3.10? Типо того что, сам выдал на себя распоряжение и один пошёл работать?
Спасибо.


-----------------------------------------
:!: Ну, ответ-то содержится в самом пункте ПОТРМ-016-2001 и в ПУЭ пункт 1.1.13!!!

:arrow: ПОТРМ-016-2001. Пункт 2.3.10. В электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных, в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, работник, имеющий группу III и право быть производителем работ, может работать единолично.
(в ред. Изменений и дополнений, утв. Минтрудом РФ 18.02.2003, Минэнерго РФ 20.02.2003)
(см. текст в предыдущей редакции).
-------------
:arrow: ПУЭ: .
Пункт 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой;
3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с пунктом 2.3.10 в ПОТ Р М-016-200
UNREAD_POSTДобавлено: Вс июл 28, 2013 9:49 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 24, 2013 5:36 pm
Сообщений: 4
Я маленько что то недопонимаю. Владимир Юрьевич объясните по подробнее, начальство говорит о том что вошёл в ОПУ, закрыл дверь и вот ты в электроустановке до 1000В и можешь работать один. Всё остальное не берётся во внимание. Начальство помещение не считает особо опасным. Как с аргументировать, что бы не остаться крайним?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с пунктом 2.3.10 в ПОТ Р М-016-200
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 29, 2013 9:14 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
Андрей КАП писал(а):
Я маленько что то недопонимаю. Владимир Юрьевич объясните по подробнее, начальство говорит о том что вошёл в ОПУ, закрыл дверь и вот ты в электроустановке до 1000В и можешь работать один. Всё остальное не берётся во внимание. Начальство помещение не считает особо опасным. Как с аргументировать, что бы не остаться крайним?


==============================
:idea: Вы недопонимаете, начальники ваши не хотят понимать или допонимать, а я здесь при чём?????????
:idea: Учите наизусть, читайте 47 раз подряд с записью под карандаш!!! :mrgreen:

ПУЭ:
Пункт 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
......................
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой;


3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
[color=#FF0000]одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);[/color]

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с пунктом 2.3.10 в ПОТ Р М-016-200
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 29, 2013 12:27 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт мар 08, 2013 7:53 am
Сообщений: 138
Андрей КАП писал(а):
Здравствуйте.
Начальство заставляет работать единолично...аргументирует это, что ОПУ(ОПУ и ЗРУ -110кВ одно здание), это установка 0,4 кВ и в правилах это оговаривается в пункте 2.3.10. Спасибо.

Степень опасности определяет окружающая среда по ПУЭ (выше перечислил Владимир Юрьевич), безусловно еще оборудование, на котором предстоит выполнять измерения и окружающие работника другие доступные опасные токоведущие части.
С учетом сказанного, все работы на предприятии по степени опасности их выполнения должны быть разделены на выполняемые по:
- наряду;
- распоряжению;
- перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
Для выполнения данной работы единолично, предположу, должен быть ограничен доступ в помещение с высоким напряжением, где имеется эл. оборудование без кожухов и ограждений. То же касается и помещения щита управления. В общем работа должна сводиться к управлению и измерению прибором, используя выученные переключения ключами и кнопками.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с пунктом 2.3.10 в ПОТ Р М-016-200
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 29, 2013 3:49 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 24, 2013 5:36 pm
Сообщений: 4
Учи , не учи, тольку то мало). Вы, Владимир Юрьевич, настаиваете на двух одновременных условиях повышенной опасности? Каких именно? 1.ПС и её помещения с нормальной влажностью, до 60%-70%, если дождя нет).
2.Токопроводящая пыль по технологии отсутствует, ПС стоит в тундре.
3.Жаркими помещения назвать сложно, т.к. это ЯНАО.
4.Незнаю только, можно ли назвать полы с асбоцементных плит - токопроводящими?
5.Ну а с последним пунктом я согласен, есть возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой.
Если бы все работы автоматом выполнялись по наряду или по распоряжению, всё выше сказанное не имело смысла, т.к. надо указывать производителя и члена бригады, а это уже два человека, что я и пытаюсь доказать начальству.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с пунктом 2.3.10 в ПОТ Р М-016-200
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 30, 2013 9:33 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
Андрей КАП писал(а):
Учи , не учи, тольку то мало). Вы, Владимир Юрьевич, настаиваете на двух одновременных условиях повышенной опасности? Каких именно? 1.ПС и её помещения с нормальной влажностью, до 60%-70%, если дождя нет).
2.Токопроводящая пыль по технологии отсутствует, ПС стоит в тундре.
3.Жаркими помещения назвать сложно, т.к. это ЯНАО.
4.Незнаю только, можно ли назвать полы с асбоцементных плит - токопроводящими?
5.Ну а с последним пунктом я согласен, есть возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой.
Если бы все работы автоматом выполнялись по наряду или по распоряжению, всё выше сказанное не имело смысла, т.к. надо указывать производителя и члена бригады, а это уже два человека, что я и пытаюсь доказать начальству.


----------------------------------
:sdaus: токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); - - - Ваши асбестоцементные- тоже токопроводящие!!!!
:sdaus: возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой;

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с пунктом 2.3.10 в ПОТ Р М-016-200
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 31, 2013 3:27 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 24, 2013 5:36 pm
Сообщений: 4
Благодарю, за разъяснение, Владимир Юрьевич.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь