Андрей КАП писал(а):
Здравствуйте.
Начальство заставляет работать единолично(в количестве 1 человека) на ПС 110/6(ПС без постоянного опер персонала). На установке УП500 Вектор 2.0М(Измерение тангенса маслонаполненых вводов 110 кВ), в ОПУ на Щите управления ПС. И аргументирует это, что ОПУ(ОПУ и ЗРУ -110кВ одно здание), это установка 0,4 кВ и в правилах это оговаривается в пункте 2.3.10. Межотраслевых ПОТ Р М-016-2001. Кто прав? И как трактовать пункт 2.3.10? Типо того что, сам выдал на себя распоряжение и один пошёл работать?
Спасибо.
-----------------------------------------
Ну, ответ-то содержится в самом пункте ПОТРМ-016-2001 и в ПУЭ пункт 1.1.13!!!
ПОТРМ-016-2001. Пункт 2.3.10. В электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях,
кроме особо опасных, в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током, работник, имеющий группу III и право быть производителем работ, может работать единолично.
(в ред. Изменений и дополнений, утв. Минтрудом РФ 18.02.2003, Минэнерго РФ 20.02.2003)
(см. текст в предыдущей редакции).
-------------
ПУЭ: .
Пункт 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) - с другой;
3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.