UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 24, 2013 12:23 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 3:54 pm
Сообщений: 295
Откуда: Москва
Прошу проконсультировать, какими НПА следует руководствоваться при проведении работ вблизи действующей трансформаторной подстанции. Работы по монтажу видеокамер/ прокладке кабеля на заборе.
Работы нужно проводить прямо под кабелями, идущими от ЛЭП к ТП.
Макс время нахождения, требования к СИЗ, аттестации, допустимые погодные условия, мин количество работников, экран?..
Кроме ПОТ Р М-016-2001 есть что-нибудь?
Как измерить уровень напряженности для расчета допустимого времени пребывания персонала (п.4.)?
Если соблюдается 4м до ВЛ (прил №3), то какие меры нужно? Если меньше 4м? (п.13)

_________________
Желание - тысяча возможностей, нежелание - тысяча причин


Последний раз редактировалось Вов4. Ср июл 24, 2013 1:13 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Работы вблизи действующей ЛЭП и ТП 110КВ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 24, 2013 12:58 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
Вов4. писал(а):
Прошу проконсультировать, какими НПА следует руководствоваться при проведении работ вблизи действующей трансформаторной подстанции. Работы по монтажу видеокамер/ прокладке кабеля на заборе.
Работы нужно проводить прямо под кабелями, идущими от ЛЭП к ТП.
Макс время нахождения, требования к СИЗ, аттестации, допустимые погодные условия, мин количество работников?..

-----------------------------------------

1. Ну, во-первых, не вблизи, а на территории подстанции!! И - Подстанции, а не ТП! Нет ТП с напряжением 110кВ. ТП - это объекты с напряжением 6-10кВ!
2. Во-вторых, от ЛЭП к ПС идут не кабели, а провода!!
3. В-третьих, всё оговорено в ПОТРМ-016-2001. И все меры безопасности должны быть оговорены организацией, которой принадлежит эта ПС!
4. В-четвертых, поскольку вы не отличаете ПС от ТП, провод от кабеля, территорию подстанции и "вблизи", то смотрите пункт №3 моего ответа!! И ни шагу вперед или в сторону-там смертельно опасно!!
5. На ПС 110кВ можно находиться весь рабочий день, ничего с вами не случится - проверено 1000 раз.
СИЗ- форма раз: часы, трусы, противогаз!!
В дождь - не работать!
Минимальное кол-во работников - это ваше решение! Организация-владелец ПС должен назначить наблюдающего (см. ПОТРМ-016-2001).


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работы вблизи действующей ЛЭП и ТП 110КВ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 24, 2013 3:08 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 3:54 pm
Сообщений: 295
Откуда: Москва
Спасибо, Владимир Юрьевич, за оперативный ответ. )

Буду разбираться. Где кабель, а где провод.

Получается, что под проводами, идущими к подстанции, если расстояние до них более 4м - можно находиться 8 часов без проблем?
А если меньше 4м - допустимо? При каких условиях? Как это влияет на "уровень напряженности" и на максимально допустимое время пребывания персонала?

_________________
Желание - тысяча возможностей, нежелание - тысяча причин


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работы вблизи действующей ЛЭП и ТП 110КВ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 24, 2013 4:12 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 09, 2007 6:59 pm
Сообщений: 468
ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
4.1.4. Предельно допустимый уровень напряженности воздействующего электрического поля (ЭП) составляет 25 кВ/м. Пребывание в ЭП с уровнем напряженности, превышающем 25 кВ/м, без применения индивидуальных средств защиты не допускается.
При уровнях напряженности ЭП свыше 20 до 25 кВ/м время пребывания персонала в ЭП не должно превышать 10 минут.
При уровне напряженности ЭП свыше 5 до 20 кВ/м допустимое время пребывания персонала рассчитывается по формуле:

Т = 50/Е - 2,

где Е - уровень напряженности воздействующего ЭП (кВ/м);
Т - допустимое время пребывания персонала (ч).

При уровне напряженности ЭП, не превышающем 5 кВ/м, пребывание персонала в ЭП допускается в течение всего рабочего дня (8 ч).
Допустимое время пребывания в электрическом поле может быть реализовано одноразово или дробно в течение рабочего дня. В остальное рабочее время необходимо использовать средства защиты или находиться в электрическом поле напряженностью до 5 кВ/м.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работы вблизи действующей ЛЭП и ТП 110КВ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 24, 2013 4:40 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 3:54 pm
Сообщений: 295
Откуда: Москва
А откуда берется величина " Е - уровень напряженности воздействующего ЭП (кВ/м)"?

25 кВ/м, 5кВ/м - это расчетная величина или замеряемая?

_________________
Желание - тысяча возможностей, нежелание - тысяча причин


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работы вблизи действующей ЛЭП и ТП 110КВ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 24, 2013 6:45 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 09, 2007 6:59 pm
Сообщений: 468
Почитайте


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работы вблизи действующей ЛЭП и ТП 110КВ
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 29, 2013 11:53 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 3:54 pm
Сообщений: 295
Откуда: Москва
Маленький вопрос:
Как определить мин допустимое расстояние до токоведущих частей, напряжение ВЛ 110кВ.
В таблице 13.1 ПОТ РМ-016-2001 есть разделение на "свыше 35 до 110" и "свыше 110 до 220".
По идее нужно выбирать "35-110" - 3 метра. Можно ли сослаться на возможные перепады и выбрать по"110-220"- 4 метра?
п.13.3.7 относится к работам с использованием ГПМ и расстояние от выдвижных частей до ближайшего провода.
У нас ГПМ не используется, только персонал с электроинструментом. Какое мин расстояние до границы рабочего места?
По таблице 13.1 или по таблице 1.1?
По табл. 1.1 получается 1м для персонала и 1,5м (?) для ГПМ.
Почему по таблице 13.1 - расстояние до ГПМ - 3м (или даже 4), а по таблице 1.1 - 1,5м?

Сколько примерно составляют уровни Э и М полей при напряжении 110кВ, измерять возможности нет.

Достаточно ли обеспечить расстояние 4м без сокращения времени пребывания персонала?

В п.4.1.1. говорится об ОРУ и ВЛ напряжением 330 кВ и выше. Может "до 330кВ" это (вредное воздействие ЭМП) и не актуально?

В общем, запутался, выручайте!!! :joy:

_________________
Желание - тысяча возможностей, нежелание - тысяча причин


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работы вблизи действующей ЛЭП и ТП 110КВ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 31, 2013 1:48 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 3:54 pm
Сообщений: 295
Откуда: Москва
Профессионалы, ауууу! :joy:

_________________
Желание - тысяча возможностей, нежелание - тысяча причин


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работы вблизи действующей ЛЭП и ТП 110КВ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 31, 2013 2:45 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Вов4. писал(а):
Профессионалы, ауууу! :joy:


Вы решаете, что эти работы будут производиться по наряду-допуску. В нем указываете опасные производственные факторы, в том числе, опасность поражения электрическим током. и определяете мероприятия для безопасного производства работ. Для персонала одни расстояния до токоведущих частей, для ГПМ другие. Главное чтобы в наряде-допуске были подписи лиц, ответственных за выдачу наряда -допуска , за допуск и за производство работ, тогда у Вас не будет возникать вопросов "почему", будет кому отвечать. В 2011 году при реконструкции ВЛ 110 кВ произошел пробой 6 метров с применением ГПМ, инспекторы говорят, что это невероятно. Но главное чтобы наряд-допуск был правильно оформлен. Читайте правила , правильно оформляйте допуск.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работы вблизи действующей ЛЭП и ТП 110КВ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 31, 2013 4:17 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 3:54 pm
Сообщений: 295
Откуда: Москва
То есть если ГПМ не используется, и расстояние до проводов напряжением 110кВ в местах проведения работ не менее 5 метров от уровня земли (сами работы - прокладка слаботочного кабеля и кабель-канала на высоте 1,5-2м от земли по кирпичному забору), - то бригада из двух человек может проводить работы с использованием ручного электроиструмента и небольшой лестницы-стремянки в течении 8 часов?
А какие мероприятия нужно предусмотреть в наряд-допуске? Кроме использования касок, прекращения работ во время снегопада, дождя, тумана, при приближении грозы.
Какой минимальный состав бригады? У нас два человека. Нужен ли отдельно наблюдающий, отв руководитель?

_________________
Желание - тысяча возможностей, нежелание - тысяча причин


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работы вблизи действующей ЛЭП и ТП 110КВ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 31, 2013 7:39 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Это Вы сами решаете, что считаете необходимым , а что достаточным. Решили , проверьтесь насколько Ваше решение соответствует правилам.и насколько правильными будут действия членов бригады. Прокурор спросил руководителя работ" как он узнал о происшествии?" Руководитель ответил: " Я услышал как закричал пострадавший". Вот и всё, руководитель должен был вести надзор во время работы, и должен был увидеть что происходит и предотвратить происшествие.
Вот к примеру Вы указываете, что будете вести работы электроинструментом со стремянок, а ОПФ " работы на высоте" не указываете. Надо всё учитывать и предусматривать, экономить на количестве членов бригады возможно будет себе дороже.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь