UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 13, 2013 9:07 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн май 13, 2013 8:52 pm
Сообщений: 6
Здравствуйте. Каким требованиям должен соответствовать персонал, выполняющий работы по демонтажу КТП-40 кВа? Какие документы должны быть при нём (разрешения, наряды, допуски и т.п.)? Какая лицензия должна быть у организации, персонал которой выполняет данные работы? Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Требования к персоналу
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 14, 2013 1:35 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Эти работы должны выполняться по проекту производства работ(ППР), в котором описывается порядок производства работ , меры безопасности, и состав бригады с указанием количественного состава, квалификации (разряды и группы по ЭБ). Эти работы может выполнять специализированная СМО, у которой в лицензии записаны виды работ( строительство монтаж объектов энергетики, ЛЭП, злектрических ПС различного напряжения, в том числе КТП.)

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Требования к персоналу
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 14, 2013 7:54 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн май 13, 2013 8:52 pm
Сообщений: 6
Цитата:
bvn, посмотрите правила форума, размещать одинаковые темы на всех форумах не приветствуется.


Да, я разместил этот вопрос сначала в другом разделе, пока не увидел данный раздел.

Меня интересует, какие документы должны иметь работники этой организации (наряды, допуски).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Требования к персоналу
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 15, 2013 4:18 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Надо поподробней описать предполагаемые работы. Что такие работы проводятся по ППР ясно?.
В ППР указано какую квалификацию должны иметь работники, которые будут выполнять работы.
Работы могут выполняться по Акту допуску, по наряду- допуску. В различных ситуациях наряд- допуск должен быть согласован с предприятием владельцем ЭУ. Вы знаете что такое ОКВЭД?
Так вот эти цифирки должны означать, что предприятие проводит строительные монтажные работы по строительству ЛЭП и подстанций.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Требования к персоналу
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 15, 2013 7:27 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн май 13, 2013 8:52 pm
Сообщений: 6
Спасибо Вам за ответ. Поясню немного. Соседом (владельцем крестьянского хозяйства) мне был продан земельный участок, на котором находится КТП-40 кВа на 4 опорах и ещё одна опора, от которой питается эта КТП. Всё это электрохозяйство принадлежит КХ. Я потребовал в судебном порядке, чтобы КХ демонтировало КТП. На этой неделе КХ под контролем приставов будет демонтировать её. В решении суда указано, чтобы все работы провзводила специализированная организация с соблюдением установленных требований (я на этом настоял, т.к. в КХ кроме самого фермера никого нет, а рядом находятся мой дом и другие строения). Мне известно, что фермер обратился в порядке шабашки к электрикам, которые будут демонтировать КТП. Зная данного пристава и её отношение к этому вопросу, я уверен, что с её стороны не будет никаких возражений. Никакого ППР, думаю, не будет. Посоветуйте, что делать. Я мог бы обратиться в Гостехнадзор, чтобы к месту работ был направлен инспектор для контроля, но боюсь, что на это никто не пойдёт. Понимаете. мне важно не то, что ПОТОМ кто-то будет привлечён к ответственности за работы с нарушением требований, а то, чтобы эти работы производились с соблюдением этих требований.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Требования к персоналу
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 15, 2013 2:03 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Почему не обратиться в РТН?Вас никто бить там не станет. Только надо сделать это письменно и получить ответ.
Сами Вы проверять документы организации не можете , этот дело пристава. За безопасное производство работ Вы не отвечаете, это дело владельца КТП подрядчика.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Требования к персоналу
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 22, 2013 10:38 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн май 13, 2013 8:52 pm
Сообщений: 6
Можно у Вас ещё узнать, какое максимальное расстояние должно быть от КТП до опорного столба, и каким нормативным документом это определяется? Ситуация такая: рядом с КТП-40 кВА стоит опорный столб, от которого питается данная подстанция. В свою очередь этот столб подключён к столбу энергетиков через небольшой водоём. Если демонтировать столб возле КТП, то её нужно будет подключать к опоре энергетиков. Слышал, что рядом с подстанцией должна стоять опора. Или я что-то путаю?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь