Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Нужна Ваша помощь! помогите решить =(
UNREAD_POSTДобавлено: Вс апр 14, 2013 10:22 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс апр 14, 2013 10:15 am
Сообщений: 1
Всем день добрый.

Пожалуйста, помогите решить задачу по БЖ... (учусь заочно на экономиста... и тут такое...)
суть:

Расcчитать заземляющее устройство контурного типа в электроустановке напряжением до 1000 В, а также коэффициент Кс. Расчетное удельное сопротивление грунта р. В качестве электродов- заземлителей принять стальные трубы длинной L и диаметром d, соединенные между собой стальной полосой шириной 0,04 м. Коэффициент использования заземлителей η3 и соединительной полосы ηn. Шаг заземлителей принять равным а. Заглубление верхнего конца трубы и соединительной полосы 0,7 м.
Параметры:
р, Ом-м - 110
L, м - 2,5
d, м - 0,05
η3 - 0,67
ηn - 0,75
а, м - 6
Кс - ---------


Буду ОЧЕНЬ благодарен за полное решение задачи (с кратким описанием последовательности действий и приведением нужных формул)
Даже буду готов, по-человечески "отблагодарить" на WMR или другой кошелек


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Нужна Ваша помощь! помогите решить =(
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 17, 2013 7:15 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
Bezman писал(а):
Всем день добрый.

Пожалуйста, помогите решить задачу по БЖ... (учусь заочно на экономиста... и тут такое...)
суть:

[b][color=#0000BF]Расcчитать заземляющее устройство контурного типа в электроустановке напряжением до 1000 В, а также ...

Буду ОЧЕНЬ благодарен за полное решение задачи (с кратким описанием последовательности действий и приведением нужных формул)
Даже буду готов, по-человечески "отблагодарить" на WMR или другой кошелек

==================

http://rudocs.exdat.com/docs/index-75215.html?page=8#3414675

РАСЧЁТ КОНТУРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ В ЦЕХАХ С ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В
1. Общие сведения
Защитное заземляющее устройство, предназначенное для защиты людей от поражения электрическим током при переходе напряжения на металлические части электрооборудования, представляет собой специально выполненное соединение конструктивных металлических частей электрооборудования (вычислительная техника, приборостроительные комплексы, испытательные стенды, станки, аппараты, светильники, щиты управления, шкафы и пр.), нормально не находящихся под напряжением, с заземлителями, расположенными непосредственно в земле.
В качестве искусственных заземлителей используют стальные трубы длиной 1,5…4 м, диаметром 25…50 мм, которые забивают в землю, а также металлические стержни и полосы. Для достижения требуемого сопротивления заземлителя, как правило, используют несколько труб (стержней), забитых в землю и соединённых там металлической (стальной) полосой.
Контурным защитным заземлением называется система, состоящая из труб, забиваемых вокруг здания цеха, в котором расположены электроустановки.

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь