В Ростехнадзор обратился житель г. Долгопрудного, Московской области с вопросом: «В нашем доме крышная котельная. Соответственно, дом попадает под первую категорию по электроснабжению. Но ввод в доме один. Можно ли обязать застройщика, Администрацию города, управляющую компанию обеспечить второй независимый ввод для нашего дома?».
Ответ:
Специалисты Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора ответили на данный вопрос.
В соответствии с п. 1.12 СниП П-35-76 «Котельные установки» к первой категории теплоснабжения относятся котельные установки, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла.
В соответствии с п. 1.2.18 Правил устройства электроустановок (издание седьмое), утверждённых приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, к первой категории электроприёмников по надежности электроснабжения относятся электроустановки, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
В соответствии с вышеизложенным, крышная котельная Вашего дома не относится к потребителям первой категории электроприёмников по надёжности электроснабжения.
Вместе с тем сообщаем, что в случае если 1 категория электроприёмников по надёжности электроснабжения определена проектом, вопрос по приведению электроснабжения Вашего дома к требуемой категории надёжности может быть решён в судебном порядке.