Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Единоличная работа во вторичных цепях и УРЗиА
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 10, 2012 9:48 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 15, 2011 8:41 pm
Сообщений: 3
Здравствуйте.
Может ли персонал службы РЗиА работать единолично и как это правильно оформить в журнале оформления работ по нарядам и распоряжениям?
Есть пункт правил МПОТ
8.6. Производителю работ, имеющему группу IV, единолично, а также членам бригады, имеющим группу III (на условиях, предусмотренных п. 2.2.13 настоящих Правил), разрешается работать отдельно от других членов бригады во вторичных цепях и устройствах релейной защиты, электроавтоматики и т.п., если эти цепи и устройства расположены в РУ и помещениях, где токоведущие части напряжением выше 1000 В отсутствуют, полностью ограждены или расположены на высоте, не требующей ограждения
Особенно интересует возможность работы в ЗРУ 6, 10, 35 кВ в релейных отсеках, где оковедущие части напряжением выше 1000 В полностью ограждены. Работы бывают совсем не требующие даже открытия дверки ячейки релейного отсека - например именение уставок РЗА на микропроцессорных терминалах или снятие аварийных осиллограмм.
Если одному рработать можно, то в журнале при заполнение есть требование заполнять все граы кроме 2-номер наряда, что писать в членах бригаты, ставить прочерк - то тоже какого-то рода заполнение?
п. 8.6. можно так трактовать как я выделил жирным?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Единоличная работа во вторичных цепях и УРЗиА
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 14, 2012 9:37 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 12:56 pm
Сообщений: 170
Откуда: Ростов-на-Дону
1.Работы в электроустановках выполняемые единолично оформляются или распоряжением ( 2.3.2. Распоряжение на работу отдается производителю работ и допускающему. В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, в тех случаях, когда допуск на рабочем месте не требуется, распоряжение может быть отдано непосредственно работнику, выполняющему работу ) или по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации ( 2.4.3. При оформлении перечня работ в порядке текущей эксплуатации следует учитывать условия обеспечения безопасности и возможности единоличного выполнения конкретных работ, квалификацию персонала, степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе).
2. можно


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 


Кто сейчас на форуме