koho писал(а):
Сверхнизкое (малое) напряжение. Извиняюсь, если замучал. Спасибо. не ругайтесь

Да никто и не ругается, привели бы про сверхнизкое напряжение , а мы бы Вам поверили
Цитата:
ПУЭ 1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях.
Помещение Вашего цеха наверняка отностся к особо опасным, так что сверхнизкое напряжение в этом случае должно быть не выше15 В постоянного тока, при котором защита не требуется во всех случаях