Vovan Sidorovish писал(а):
seregka34 писал(а):
Vovan Sidorovish писал(а):
Работники какой организации работают с кабельными коробами ? СМО или эксплуатирующей ПС?
Скорее их можно отнести к СМО.Это предприятие занимается устройством изоляции котлов,турбин и т.д.
для ТЭЦ,ГРЭС ит.д.
Допуск персонала СМО, проводится в соответствии гл. 13. МПОТ РМ 016 -2001. обратите особое внимание на следующие пункты.
п. 13.1.3 . указывается кому выдается распоряжение.
п.13.1.6. указывается по какому наряду- допуску проводится допуск персонала СМО.
п.13.2.3. Допускающий от эксплуатирующей организации ( владельца) расписывается в п. 8. н-д выписанного ответственным лицом СМО.
Тут надо смотреть дальше, дело не в том что работники СМО. Дело в том что есть приказ по предприятию : лица имеющие право выдачи нарядов и распоряжений, лица имеющие право назначаться ответственными руководителями, производителями, членами бригад. И далее есть три человека , которые имеют право производить уборку в эл.установках единолично. Каким образом производится оформление их работы в журнале учета нарядов и распоряжений. Вот в чем проблема. Право на единоличное проведение уборки они имеют, а производителями быть не могут. Вопрос скорее к разработчикам межотраслевых правил. Нужен коментарий к пункту 2.3.13.