Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему На страницу   1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: замеры сопротивления изоляции - кто выполняет ?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 15, 2011 10:28 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 5:44 pm
Сообщений: 114
согласно ПТЭЭП 1 раз в 3 года необходимо проводить замеры сопротивления изоляции электропроводок. Мой вопрос - может ли такие замеры с составлением необходимых протоколов или актов (для последующего предъявления инспекторам пожнадзора и Ростехнадзора) выполнить бригада электриков, входящих в штат организации-собственника электроустановок и потребителей. У электриков есть соответствующая группа по ЭБ, есть права оперативно-ремонтного персонала, приборы и инструмент.

Или же необходимо приглашать сторонню электролаборатрию с лицензией и аккрелитацией в Ростехнадзоре ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: замеры сопротивления изоляции - кто выполняет ?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:18 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб фев 05, 2011 4:50 pm
Сообщений: 58
Igor_N писал(а):
согласно ПТЭЭП 1 раз в 3 года необходимо проводить замеры сопротивления изоляции электропроводок. Мой вопрос - может ли такие замеры с составлением необходимых протоколов или актов (для последующего предъявления инспекторам пожнадзора и Ростехнадзора) выполнить бригада электриков, входящих в штат организации-собственника электроустановок и потребителей. У электриков есть соответствующая группа по ЭБ, есть права оперативно-ремонтного персонала, приборы и инструмент.

Или же необходимо приглашать сторонню электролаборатрию с лицензией и аккрелитацией в Ростехнадзоре ?

Необходимо приглашать стороннюю специализированную организацию, имеющую всю необходимую разрещительную документацию.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замеры сопротивления изоляции - кто выполняет ?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 15, 2011 2:06 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 5:44 pm
Сообщений: 114
а какой пункт каких Правил требует этого ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замеры сопротивления изоляции - кто выполняет ?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 15, 2011 6:30 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
inzhener-ot писал(а):
Igor_N писал(а):
согласно ПТЭЭП 1 раз в 3 года необходимо проводить замеры сопротивления изоляции электропроводок. Мой вопрос - может ли такие замеры с составлением необходимых протоколов или актов (для последующего предъявления инспекторам пожнадзора и Ростехнадзора) выполнить бригада электриков, входящих в штат организации-собственника электроустановок и потребителей. У электриков есть соответствующая группа по ЭБ, есть права оперативно-ремонтного персонала, приборы и инструмент.

Или же необходимо приглашать сторонню электролаборатрию с лицензией и аккрелитацией в Ростехнадзоре ?

Необходимо приглашать стороннюю специализированную организацию, имеющую всю необходимую разрещительную документацию.



можно и самим...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замеры сопротивления изоляции - кто выполняет ?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 16, 2011 9:15 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 25, 2005 6:49 am
Сообщений: 3042
...поверенный мегомметр, инструкция, программа обучения, протокол, удостоверение, приказ, наряд или распоряжение...

_________________
Главное – это вывод о необходимости или об отсутствии оной совершать или не совершать то или иное разрешенное действие.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замеры сопротивления изоляции - кто выполняет ?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 16, 2011 9:59 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
АРК писал(а):
...поверенный мегомметр, инструкция, программа обучения, протокол, удостоверение, приказ, наряд или распоряжение...

и группа по ЭБ в соответствии с МПОТ РМ , "работа с мегаомметром", хотя про удостоверение уже сказано.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замеры сопротивления изоляции - кто выполняет ?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 16, 2011 2:31 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 14, 2006 1:58 pm
Сообщений: 2572
Откуда: Подмосковье
А кто-нибудь предъявлял такой протокол замеров инспектору РТН?
И как? Принял? :wink:
Не понятно, за что наши "Лабораторщики" тогда деньги получают? Все поверенным мегаоммертром можно замерить? :(

_________________
Не злите меня и так уже трупы прятать некуда.
Шучу я, шучу, на самом деле мест полно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замеры сопротивления изоляции - кто выполняет ?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 16, 2011 4:41 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Предьявлял не я а наш энергетик, протоколы проверки сопротивления изоляции кабелей и протоклы сопротивления изоляции сварочных трансформаторов, сами проводили измерения, инспектор претензий не предъявил.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замеры сопротивления изоляции - кто выполняет ?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 16, 2011 7:24 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 5:44 pm
Сообщений: 114
Vovan Sidorovish писал(а):
АРК писал(а):
...поверенный мегомметр, инструкция, программа обучения, протокол, удостоверение, приказ, наряд или распоряжение...

и группа по ЭБ в соответствии с МПОТ РМ , "работа с мегаомметром", хотя про удостоверение уже сказано.



ну, так у нас есть все эти документы
значит, можно и самим штамповать протоколы ?

однако вот тут со мной сотрудники одной из электролабораторий не согласны :)

http://elektroas.ru/mozhet-li-operativn ... oustanovki

Цитата:
Проводить электроизмерения и выдавать технический отчёт имеет право электролаборатория, которая зарегистрирована в Ростехнадзоре.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замеры сопротивления изоляции - кто выполняет ?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 17, 2011 8:07 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 25, 2005 6:49 am
Сообщений: 3042
Igor_N писал(а):
Vovan Sidorovish писал(а):
АРК писал(а):
...поверенный мегомметр, инструкция, программа обучения, протокол, удостоверение, приказ, наряд или распоряжение...

и группа по ЭБ в соответствии с МПОТ РМ , "работа с мегаомметром", хотя про удостоверение уже сказано.



ну, так у нас есть все эти документы
значит, можно и самим штамповать протоколы ?

однако вот тут со мной сотрудники одной из электролабораторий не согласны :)

http://elektroas.ru/mozhet-li-operativn ... oustanovki

Цитата:
Проводить электроизмерения и выдавать технический отчёт имеет право электролаборатория, которая зарегистрирована в Ростехнадзоре.

Последняя цитата не подтверждена выдержкой из НПА.
Измерения мегаомметром не являются испытанием электрооборудования

ПОТ РМ-016 писал(а):
5.4. Работы с мегаомметром

5.4.1. Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду, кроме работ, указанных в пп. 2.3.6, 2.3.8, в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях - по распоряжению.

_________________
Главное – это вывод о необходимости или об отсутствии оной совершать или не совершать то или иное разрешенное действие.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замеры сопротивления изоляции - кто выполняет ?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 17, 2011 12:01 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 14, 2006 1:58 pm
Сообщений: 2572
Откуда: Подмосковье
АРК писал(а):
Цитата:
Проводить электроизмерения и выдавать технический отчёт имеет право электролаборатория, которая зарегистрирована в Ростехнадзоре.

Последняя цитата не подтверждена выдержкой из НПА.
Измерения мегаомметром не являются испытанием электрооборудования


Так в этом и суть. Какой протокол-то нужен: измерений или испытаний?
Здесь, как мне думается, разговор идет о протоколе испытаний, который надо кому-то предъявить.
А показания измерений могут меняться даже от погоды. Кому они нужны? :wink:

_________________
Не злите меня и так уже трупы прятать некуда.
Шучу я, шучу, на самом деле мест полно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замеры сопротивления изоляции - кто выполняет ?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 17, 2011 1:26 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 25, 2005 6:49 am
Сообщений: 3042
Igor_N писал(а):
согласно ПТЭЭП 1 раз в 3 года необходимо проводить замеры сопротивления изоляции электропроводок.

ПТЭЭП писал(а):
Электропроводка - Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных элементов зданий и сооружений...
...
Таблица 37
...
Электропроводки, в том числе осветительные сети ...

_________________
Главное – это вывод о необходимости или об отсутствии оной совершать или не совершать то или иное разрешенное действие.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замеры сопротивления изоляции - кто выполняет ?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 17, 2011 2:54 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 5:44 pm
Сообщений: 114
речь идет об измерениях сопротивления изоляции - это очень важные измерения и нужны они всем.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замеры сопротивления изоляции - кто выполняет ?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 17, 2011 5:41 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 09, 2007 6:59 pm
Сообщений: 468
ПТЭЭП 3.6.12. Испытания и измерения должны проводиться по программам (методикам), утвержденным руководителем Потребителя, и соответствующим требованиям, утвержденных в установленном порядке (рекомендованных) документов, типовых методических указаний по испытаниям и измерениям. Программы должны предусматривать меры по обеспечению безопасного проведения работ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: замеры сопротивления изоляции - кто выполняет ?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 17, 2011 9:01 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 5:44 pm
Сообщений: 114
какой вывод надо сделать из этой цитаты ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь