xlmax писал(а):
Спасибо за ссылочки! Ознакомился с рекомендуемыми документами. Количество вопросов не убавилось. Хочется разобраться до конца и закрыть вопрос как решенный.
Для того, что бы, в соответствии со всеми правилами, заменить сгоревшую лампочку на высоте более 2.5 м нужно:
1. Иметь диэлектрическую стремянку, соответствующую требованиям правил. Прошедшую механические и электрические испытания.
2. Иметь в штате двух электриков, аттестованных по электробезопасности (гр. 3).
3. Самому иметь группу 4.
Допустим, все это есть.
Мне не понятны организационные мероприятия.
В Межотраслевых правилах по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016)
сказано:
Цитата:
за
мена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м;
Далее про эти же работы, но на большей высоте, в правилах нет ни слова. Верно ли я понимаю, что на этом, в данном вопросе, действие ПОТ-РМ прекращается, а дальше действуют МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ?
В таком случае как оформлять работы, нарядом (электрическим), распоряжением или в порядке текущей эксплуатации?
xlmax, Вы когда представляете себе эти работы и в уме считайте,
1. Средний рост человека 170 см, до светильника расположенного на высоте 2.5 м сколько остается?
80 см, ну пусть 1 м. , то есть под ногами у работающего может быть широкая поставка высотой до 1.3 м без ограждений , и это не будут работы на высоте. Эти работы выполняются в порядке текущей эксплуатации в соответствии с МПОТ РМ. Вот когда ноги Вашего работника окажутся на высоте более 1.3 м на не огражденной площадке, тогда вступают в действие МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ. Но они не отменяют требований электробезопасности , добавляются требования Правил при работе на высоте и инструкции по использованию средств защиты и в зависимости от конкретных условий, эти работы могут выполняться по Н-Д. И до 5 метров нужно иногда использовать предохранительный пояс, в Н-Д нужно будет указать за какие конструкции закрепить предохранительный пояс и как конкретно,
как страховать работающего на стремянке, что страхующий не может отлучаться от страховки никоим образом, пока ведутся работы на высоте, и т.д. Такие работы могут быть занесены в "Перечень работ повышенной опасности", выполняемых по наряду допуску.