Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Душ для работников без разделительных перегородок?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:59 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 11:47 am
Сообщений: 170
Откуда: СПб
Добрый день,


уважаемые коллеги, может быть кто знает ответ на мой несколько необычный вопрос?)

Есть у нас на предприятии душ для рабочих. Но решили там сделать ремонт (кафель стал отваливаться) и вероятно в целях экономии денег, времени, но скорее всего по причине некомпетентности ответственного за это дело сотрудника - снесли все перегородки. В итоге получилось душевое помещение с душевыми стояками и полным обзором своих коллег во время принятия душа :shock:

По просьбе рабочих, которые разумеется не обрадовались такой открытости ищу какой-нибудь документ, где будет написано, что перегородки между секциями нужны! Но пока не представляю где рыть...
Ясно дело, кто ищет, тот всегда найдёт. Но может быть кто-то из коллег облегчит мой поиск?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Душ для работников без разделительных перегородок?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:05 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 4:21 pm
Сообщений: 692
Откуда: Москва
Возможно СНиП 2.09.04?
2.14*. Душевые оборудуются открытыми душевыми кабинами. До 20% душевых кабин допускается предусматривать закрытыми.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Душ для работников без разделительных перегородок?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:36 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 11:47 am
Сообщений: 170
Откуда: СПб
Piti писал(а):
Возможно СНиП 2.09.04?
2.14*. Душевые оборудуются открытыми душевыми кабинами. До 20% душевых кабин допускается предусматривать закрытыми.


спасибо за ответ!
как печально, значит это правильно мыться всем дружно вместе без уединения((( растрою сегодня своих работников, я их последней надеждой была :roll:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Душ для работников без разделительных перегородок?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:48 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб окт 06, 2007 2:38 pm
Сообщений: 3195
Откуда: Подмосковье
ПОТ РМ-027-2003 Автотранспорт

3.6.16. Душевые оборудуются открытыми кабинами, ограждаемыми с трех сторон, индивидуальными смеси-телями горячей и холодной воды, а также полочками для туалетных принадлежностей. Кабины должны быть от-делены друг от друга перегородками из влагостойких материалов высотой от пола 1,8 м, не доходящими до пола на 0,2 м. Размеры открытых душевых кабин в плане должны быть не менее 0,9 х 0,9 м.
До 20% душевых кабин допускается предусматривать закрытыми.
При душевых могут устраиваться парильные помещения и микробассейны.

_________________
Il meglio è il nemico del bene


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Душ для работников без разделительных перегородок?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:52 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 4:21 pm
Сообщений: 692
Откуда: Москва
ГСЗ писал(а):
спасибо за ответ!
как печально, значит это правильно мыться всем дружно вместе без уединения((( растрою сегодня своих работников, я их последней надеждой была :roll:

Нет. Я это не так понимаю. Закрытая кабина - это с дверью, их не обязательно. Но душевые секции должны быть отделены перегородками, нельзя чтоб было одно большое помещение с 5-ю сливными отверстиями в полу.
У вас как сделано? Перегородки без дверей (как в мужских туалетах) или одна большая комната без всего?

Вот сергей.мозпит привёл хороший пункт.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Душ для работников без разделительных перегородок?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:08 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 11:47 am
Сообщений: 170
Откуда: СПб
Piti писал(а):
ГСЗ писал(а):
спасибо за ответ!
как печально, значит это правильно мыться всем дружно вместе без уединения((( растрою сегодня своих работников, я их последней надеждой была :roll:

Нет. Я это не так понимаю. Закрытая кабина - это с дверью, их не обязательно. Но душевые секции должны быть отделены перегородками, нельзя чтоб было одно большое помещение с 5-ю сливными отверстиями в полу.
У вас как сделано? Перегородки без дверей (как в мужских туалетах) или одна большая комната без всего?

Вот сергей.мозпит привёл хороший пункт.



да, теперь у нас одна большая комната без всего. Перегородок нет.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Душ для работников без разделительных перегородок?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:10 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 11:47 am
Сообщений: 170
Откуда: СПб
сергей.мозпит писал(а):
ПОТ РМ-027-2003 Автотранспорт

3.6.16. Душевые оборудуются открытыми кабинами, ограждаемыми с трех сторон, индивидуальными смеси-телями горячей и холодной воды, а также полочками для туалетных принадлежностей. Кабины должны быть от-делены друг от друга перегородками из влагостойких материалов высотой от пола 1,8 м, не доходящими до пола на 0,2 м. Размеры открытых душевых кабин в плане должны быть не менее 0,9 х 0,9 м.
До 20% душевых кабин допускается предусматривать закрытыми.
При душевых могут устраиваться парильные помещения и микробассейны.



это всё таки действительно к автосфере. А есть какие-нибудь общие строительные документы/нормы на эту тему? Если кто знает - отзовитесь!

нашла ещё:
Приложение
к Постановлению
Минтруда России
от 12 мая 2003 г. N 27

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО
ХОЗЯЙСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ



3.101. Душевые должны быть оборудованы открытыми душевыми кабинами с одноряд-ным или двухрядным расположением кабин. При этом кабины должны быть отделены друг от друга перегородками из влагостойкого материала высотой от пола не менее 1,8 м, не дохо-дящими до пола на 0,2 м. Размеры душевых кабин в горизонтальном плане должны быть не ме-нее 0,9 х 0,9 м. До 20% душевых кабин допускается предусматривать закрытыми.


Последний раз редактировалось ГСЗ Пн апр 11, 2011 12:48 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Душ для работников без разделительных перегородок?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:25 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 15, 2007 10:28 am
Сообщений: 697
Откуда: С-Петербург
"Возможно СНиП 2.09.04?"

там же 2.3*.Геометрические параметры, минимальные расстояния между осями и ширину проходов между рядами оборудования бытовых помещений следует принимать по табл.5.

Таблица5

Наименование Показатель, м

Кабины:

душевых закрытые
1,8х0,9 (1,8х1,8)

душевых открытые и со сквозным проходом, полудушей
0,9х0,9 (1,2х0,9)


Ширина проходов между рядами

Кабины душевых закрытые, умывальники
1,2 (1,8)

групповые


Кабины душевых открытые и уборных,
1,5 (1,8)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Душ для работников без разделительных перегородок?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:56 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 11:47 am
Сообщений: 170
Откуда: СПб
Ленусик писал(а):
"Возможно СНиП 2.09.04?"

там же 2.3*.Геометрические параметры, минимальные расстояния между осями и ширину проходов между рядами оборудования бытовых помещений следует принимать по табл.5.


да, вероятно это размеры длина х ширина
наверное подходит)))))

Ленусик :flowers:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Душ для работников без разделительных перегородок?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 11, 2011 1:22 pm 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
Есть еще один документ, я полагаю, что он общий для всех...
Постановление Госкомтруда СССР от 29.12.1990 № 470 "Об утверждении нормативов численности гардеробщиков промышленных предприятий"
Цитата:
2.15. Душевые следует размещать смежно с гардеробными. При душевых должны предусматриваться преддушевые, предназначаемые для вытирания тела, а при устройстве гардеробных для совместного хранения домашней и рабочей одежды - также и для переодевания. Душевые оборудуются открытыми душевыми кабинами. До 20% душевых кабин допускается устраивать закрытыми. В закрытой душевой кабине должно быть место для переодевания, отделенное водонепроницаемой шторой, оборудованное скамьей и вешалкой. Размеры (в плане) открытых душевых кабин должны быть 0,9 х 0,9 м, размеры закрытых кабин должны быть 1,8 х 0,9 м. Размеры по высоте разделительной перегородки - 1,8 м, от пола до низа перегородки - 0,2 м. Ширина проходов между рядами закрытых душевых кабин - 1,2 м, а открытых - 1,5 м.
2.16. Количество душевых сеток, разрешаемых в одном помещении, не должно превышать 30.
2.17. Стены и перегородки гардеробных спецодежды, душевых, преддушевых, помещений для сушки и обеспыливания спецодежды должны быть выполнены на высоту 2 м из материалов, допускающих их мытье горячей водой с применением моющих средств. Стены и перегородки указанных помещений выше отметки 2 м, а также потолки должны иметь водостойкое покрытие.

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Душ для работников без разделительных перегородок?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 11, 2011 2:37 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 11:47 am
Сообщений: 170
Откуда: СПб
Don Tortil писал(а):
Есть еще один документ, я полагаю, что он общий для всех...
Постановление Госкомтруда СССР от 29.12.1990 № 470 "Об утверждении нормативов численности гардеробщиков промышленных предприятий"


Да, подходит! Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь